断路器误合闸操作的判断方法
来源:电工天下时间:2020-01-29 06:53:06 作者:老电工手机版>>
有关断路器误合闸操作的判断方法,若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障,对“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再“误合”,应取下合闸熔断器。
断路器误合闸操作的问题
若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障。一般应按如下做法判断处理。
一、经检查确认为未经合闸操作
1.手柄处于“分后位置”,而红灯连续闪光。表明断路器已合闸,但属“误合”。
2.应拉开误合的断路器。
二、对“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再“误合”,应取下合闸熔断器,分别检查电气方面和机械方面的原因,联系调度和有关领导将断路器停用作检修处理。
“误合”原因:
1.直流两点接地,使合闸控制回路接通。
2.自动重合闸继电器动合触点误闭合,或其他元件某些故障接通控制回路,使断路器合闸。
3.若合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,当直流系统发生瞬间脉冲时,会引起断路器误合闸。
4.弹簧操动机构的储能弹簧锁扣不可靠,在有震动情况下,(如断路器跳闸时)锁扣可能自动解除,造成断路器自行合闸。
相关文章
断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题
有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器拒跳时的操作项目
真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
调整真空断路器的触头开距的操作步骤
调整真空断路器的触头开距的操作步骤,如何调整真空断路器的触头开距,旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣,转动灭弧室,调整分闸限位的厚度。
时间:2021-09-30 09:19:37
刀开关的操作要领
有关刀开关的操作要领,合刀闸开关的过程用力要求,以及拉开刀闸的过程用力的要求,防止电弧造成电气短路和灼伤触头与造成刀闸机械损伤。
时间:2021-09-15 10:29:45
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
- 上一篇:带有欠电压保护断路器可以下进线吗?
- 下一篇:断路器电气间隙与爬电距离的实例