高压断路器分合闸信号指示灯的作用有哪些

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-04-27 09:08:17

本文介绍了高压断路器分合闸信号指示灯的作用,信号指示订不亮的原因,主要包括电源故障,如熔丝熔断,控制回路断线或接触不良,信号指示灯灯丝断或接触不良等。

一、高压断路器分合闸信号指示灯的作用

高压断路器分合闸信号红色信号指示灯亮,表示断路器处于合闸运行状态,并说明掉闸回路完好;绿色信号指示灯亮,表尔断路器处于分闸状态,并说明合闸回路完好。

信号指示订不亮的原因主要有:电源故障,如熔丝熔断;控制回路断线或接触不良;信号指示灯灯丝断或接触不良;指示灯串联的电阻断线;合闸线圈地或分闸线圈断线。

二、高压断路器分合闸信号的来源

高压断路器分合闸信号,来自与断路器操动机构直接相联的辅助开关,断路器合/分、辅助开关就合/分,合/分接通某个指示灯即发出信号。

高压分合闸信号有高压短路器的辅助触头引出,接与盘柜指示灯、集散控制的DO点,或接于其它电气连锁机构等。

三、高压开关柜分合闸指示灯

问题:DC220,开关合闸位置,换指示灯时要取保险吗,不取万一不小心短路了有什么后果,取了开关有影响吗?怎么操作?

解答:

首先 熔丝的作用是保护直流系统过载或是短路。取下熔丝,然后更换指示灯,更安全。

一般没有空开的高压柜需要在直流系统上工作,取下熔丝或直接断开直流屏DC220的出线。当然,直接断开直流屏DC220的出线,那么整个配电室的柜子都失去了系统保护。

取了开关有影响吗?

这个有看高压柜的配置,为什么这么说,高压柜上都配置有微机保护,而一般微机保护的电源有直流和交流,有的是交直流电源两用。估计微机接的是DC220 假如是这样的话,断开DC220那么微机就没有电源了,该柜子就失去了保护。

不取万一不小心短路了有什么后果?

后果就是熔丝熔断,熔丝不熔断的话,就在直流屏出的空开跳掉,如果空开不跳的话,那么相当于直接短接蓄电池,蓄电池也就烧坏了。

怎么操作合适?

取下该柜子的熔丝,然后更换,更换好后在装上。

四、断路器分合闸信号指示灯的作用,灯不亮的原因

红色信号指示灯亮表示断路器处于合闸运行状态,并说明掉闸回路完好;绿色信号指示灯亮,表尔断路器处于分闸状态,并说明合闸回路完好。

信号指示订不亮的原因主要有:电源故障,如熔丝熔断;控制回路断线或接触不良;信号指示灯灯丝断或接触不良;指示灯串联的电阻断线;合闸线圈地或分闸线圈断线。

    展开全文
    相关文章
    • 如何测量高压断路器动作时间

      如何测量高压断路器动作时间

      高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。

      时间:2021-04-27 09:09:06

    • 高压断路器的型号与技术参数

      高压断路器的型号与技术参数

      有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。

      时间:2021-04-27 09:08:22

    • 万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因

      万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因

      有关万能式断路器跳闸的原因,万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障怎么办,要确定断路器是否为非事故跳闸,并参考万能式断路器常见故障检修方法加以解决。

      时间:2021-04-26 09:43:47

    • 高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

      高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

      高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。

      时间:2021-02-08 08:26:06

    • 断路器与漏电开关电流的温度系数图解

      断路器与漏电开关电流的温度系数图解

      有关断路器与漏电开关电流的温度系数,断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,当环境温度发生改变时,其额定电流值也会做出相应的修正。

      时间:2021-02-07 09:58:33

    • 低压断路器保护作用与工作原理总结

      低压断路器保护作用与工作原理总结

      有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。

      时间:2021-02-07 09:58:08

    • 断路器频繁误跳闸的原因

      断路器频繁误跳闸的原因

      有关断路器频繁跳闸的原因,电流钳表对设备电流进行测量,如何判断正确的电流值,以找出断路器跳闸的原因,一起来了解下。

      时间:2021-02-07 09:57:58

    • 断路器拒绝跳闸怎么办,断路器拒绝跳闸故障处理方法

      断路器拒绝跳闸怎么办,断路器拒绝跳闸故障处理方法

      有关断路器拒绝跳闸故障的处理方法,操作机构拒绝跳闸的开关禁止投入运行,现场检查熔断器是否熔断,检查信号继电器是否误动,操作回路监视继电器是否断线返回等。

      时间:2021-02-07 09:57:52

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有