断路器的刚分速度、刚合速度和最大分闸速度
来源:电工天下时间:2022-06-20 08:41:23 作者:老电工手机版>>
为什么要规定断路器的刚分速度、刚合速度和最大分闸速度?
断路器的三大速度对断路器的性能影响较大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,还影响自动重合闸操作中第二次分断的性能,而最大分闸速度主要影响断路器的机械寿命。
断路器的三大速度
1、刚分速度
断路器的刚分速度不宜过小或过大。
断路器的刚分速度过小,在一定熄弧距离下会延长燃弧时间,增加电弧释放的能量,使触头、灭弧室烧损严重,甚至出现切不断电弧的现象,而导致灭弧室压力显著增加、喷油严重和发生爆炸事故。
断路器的刚分速度过大,则会给灭弧带来不利因素。交流电弧是在电流过零时才熄灭,如不能在预期时间内熄弧,而延到下一个半波,则电弧在再次过零时的长度将大大增加,结果造成电弧能量巨增,灭弧室内压力过大,在灭弧室机械强度承受不了的情况下,就会发生爆炸事故。
2、刚合速度
断路器的刚合速度过小,说明机构关合功不足,在关合短路电流时,则可能出现合不到底的现象,此时就会减少再分时的刚分速度,从而影响灭弧性能,同时会使触头烧损严重,甚至出现触头熔焊,给再分带来困难,严重时会造成拒分事故。断路器的刚合速度过大,则容易使断路器受到较大的冲击和振动力,从而容易降低机械寿命。
3、最大分闸速度
断路器的最大分闸速度过大,就会降低断路器的机械寿命,特别是安装在开关柜内的断路器,过大的分闸速度会引起强烈振动,从而造成继电保护的误动作。断路器的最大分闸速度过小,则容易使刚分速度达不到要求,导致出现分闸困难等问题。
相关文章
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析断路器拒绝分闸的原因及处理方法一、断路器拒绝分闸的原因:
1、分闸电源消失。
2、就地控制箱内分闸电源小开关时间:2017-04-11 09:49:35
如何操作隔离开关,隔离开关合闸与分闸要领
隔离开关的操作要领,分为隔离开关合闸操作要领,隔离开关分闸操作要领,装有电磁闭锁的隔离开关当闭锁失灵的操作要领,电动操作的隔离开关遇到电动失灵的操作要领等。
时间:2017-01-15 16:56:58
真空断路器手动储能方法_真空断路器储能与手动分闸
有关真空断路器手动储能方法,真空断路器储能与手动分闸,在智能控制单元内合上辅助电源开关给智能控制箱内蓄电池充电,真空断路器处在合闸位置,保证断路器能可靠地开断额定负荷电流。
时间:2016-10-17 19:28:40
- 上一篇:高压断路器运行时的基本要求
- 下一篇:空气开关的作用原理简介