高压断路器运行时的基本要求
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-06-20 08:40:27
为了保证高压断路器的安全运行,必须遵循一定的运行规范,以下是高压断路器运行的一般要求,断路器应在规定的技术参数范围内运行,并做好日常巡视与检查工作,下面具体来了解下。
高压断路器的运行要求
1、断路器要在规定的技术参数范围内运行。
2、断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。
3、送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。
4、110kV高压设备的巡视检查可由一人进行,但距带电体的距离应不小于1.5米。
5、6kV开关运行规定:
1)开关每操作2000次维护一次,每10年或操作6000次进行大修,事故掉闸20次进行小修(或按开关说明书执行);
2)开关检修后,手车应推至试验位置进行跳、合闸各一次,电气操作拒绝跳闸的开关禁止投入运行;
3)值班人员操作时禁止抓触头臂;
4)当开关柜电缆室需要检修时,必须将断路器手车分闸,手车才能退出,此时装于开关柜上的出线电压显示器灯不亮,验明确无电压后才能合接地刀闸(此时验电可在手车室下部静触头处进行)。
6、真空断路器的巡视检查项目:
1)绝缘瓷柱有无破裂损坏、放电痕迹和脏污现象。
2)检查绝缘拉杆,应完整无裂纹现象,各连杆应无弯曲现象,断路器在合闸状态时,弹簧应在储能状态。
3)检查接头接触处有无过热现象,引线弛度是否适中。
4)检查分、合闸位置指示是否正确,并与当时实际运行情况相符合。
7、断路器需进行特殊巡视的情况:
1)断路器操作或跳闸后;
2)天气异常时;
3)过负荷或过电压时;
4)断路器异常运行时;
5)新投运的断路器。
8、6kV设备巡视检查项目:
1)检查模拟屏指示灯与实际位置相一致;
2)检查开关柜分、合闸指示牌、信号灯显示与实际位置相一致;
3)检查送电间隔带电显示器显示正确;
4)检查6kV开关室内无异常声音;
5)接地变压器、消弧线圈无异常声音,接头无发热现象。
相关文章
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求
高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
高压隔离开关的选择技巧图解
高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
户内高压隔离开关如何安装运行?
户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
高压断路器不能合闸的常见原因
有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
- 上一篇:一文看懂单极断路器内部结构图
- 下一篇:断路器的刚分速度、刚合速度和最大分闸速度