隔离开关的动作原理与安装要求
来源:电工天下时间:2020-01-29 06:42:50 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的动作原理与安装要求,包括隔离开关动作原理,接地开关动作原理等,隔离开关的安装调整应达到的各项要求,隔离开关的安装调整要求等。
隔离开关的动作原理
本系列户外交流隔离开关的分合闸的动作基本相同。三级联动时,需将安装完成的各独立的单极隔离开关分别用拉杆等零件连接起来。
1、隔离开关动作原理
隔离开关的操作机构通过连接管与隔离开关的主动级相连,机构主轴旋转90°,带动主动级的绝缘支柱旋转90°,底座内的伞型齿轮带动另一侧绝缘支柱按相反方向旋转,实现分、合闸动作,主动级通过极间联动管、带动另外两个从动极转动,从而保持三相同步动作。
2、接地开关动作原理
三相接地开关的主轴,用水平连接管通过接头连接起来,操作机构的手柄水平旋转90°或竖直旋转180°,通过连杆带动连接管转动,实现接地开关分、合闸动作。
3、、配用传动箱动作原理
配用传动箱,水平安装时传动箱的位置可根据需要,置于两极之间,也可置于三极的任意一端。-- 电工技术之家
隔离开关操动机构则置于其下,用水煤气管与其连接。当机构主轴旋转时,连接传动箱的水煤气管带动隔离开关中的一个支柱绝缘子转动,此时装在底座中的一对啮合伞齿轮带动另一个支柱绝缘子旋转。从而保证了左、右触刀合、合闸动作的一致性。隔离开关的分、合闸转角均为90°,其分、合状态终端位置由隔离开关的机械限位装置确定。
4、配用CSl7一G型手力操动机构动作原理
配用CSl7一G型手力操动机构时,使用CS17-G4、5、6机构对隔离开关进行分、合闸,将机构拔杆移至“E”形槽中间位置,即可扳动机构手柄进行旋转180°进行操作,分、合闸终了再将拔杆由“E”形槽的中心移至“分” “合’’牌方向两端的槽中。使用CS17-G1、2、3机构操作接地开关时,其操作程序与操作隔离开关相同,只是机构手柄为竖直操动。
5、配用附装电磁锁CSl7一G型手力操动机构动作原理
配用附装电磁锁的CSl7一G型手力操动机构,操作时将机构拔杆移至“E’’形槽中间位置,(电工天下 www.dgjs123.com)然后按下电磁锁的按钮;同时将电磁锁旋钮顺时针转至限位处,锁杆退出锁孔,即可扳动机构手柄进行分、合操作。操作终了,电磁锁的锁杆自动复位,最后将拔杆移向锁住位置。
6、配用CSl7型手力操动机构动作原理
配用CSl7型手力操动机构时,操动机构通过水煤气管和带键槽万向接头直接与任意一极隔离开关底座中的轴连接起来。
当进行分、合闸操作时,首先将机构上手柄置于水平位置,再水平旋转,其顺时针方向为合闸;逆时针方向为分闸。
隔离开关的分合位置由操动机构上相应的位置及隔离开关的机械限位装置限定,操作完成后,将手柄竖起,用锁环扣住。
7、操动机构中的辅助开关与机构的主轴连接在一起,在分,合闸动作时将相应的触点切断或闭合,发出相应的分、合信号。
8、隔离开关和接地开关的分、合动作,是通过水煤气管连动三相同步动作。
隔离开关的安装与调整要求
1、隔离开关的安装调整应达到下列各项要求:
(1)配用手动机构时,一般体力的操作人员应能独立进行分、合闸操作,动作灵活。
(2)隔离开关的三相联动的合闸同期性数值为:35kV不大于5mm;110kV不大于9mm。
2、隔离开关的安装调整
(1)按安装图10或图11将每极隔离开关底座固定在水平基础上,并使三极的接地刀转轴成一直线。
(2)将操作机构置于隔离开关主动级侧面的转动主轴下方,在隔离开关主体和机构隔离开关操作主轴处于合闸位置时,用水煤气管连接并焊接牢固,当主、从动两绝缘支柱不同步时,可以调整极间正反牙螺杆来达到分、合闸同步,利用底座上的球面调整环节,调节四个螺栓的松紧,并且必须注意底座内的伞齿轮的啮合情况,必要时应重新移动它的位置,以保征操作灵活。
注意,不要使支柱绝缘子向两侧倾斜,即两支柱绝缘子要保持在同一平面内。调整完毕,重新紧固螺栓。
(3)隔离开关的三相联动的合闸同期性的安装调整,在两接线端承受正常母线拉力的条件下,调整相间正反牙连杆长度,达到上述要求。
(4)隔离开关处于合闸位置时,触头上各接触点应全部接触,触头上M8螺杆的紧固程度以弹簧垫圈刚刚压平且触指能摆动为最佳状态。
3、接地开关的安装调整
(1)在接地开关和机构操作主轴均处于合闸位置时,用水煤气管连接并焊接牢固。
(2)接地开关处于合闸位置时触头接触位置,可用接地动触头在导电管上的位置来调整,当合闸位置正确时,再拧紧紧固螺母。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
- 上一篇:如何操作隔离开关,隔离开关合闸与分闸要领
- 下一篇:隔离开关或刀闸的主要用途