有关开启式负荷开关熔丝的安装方法,开启式负荷开关熔丝的安装条件,需要垂直进行安装,不允许平装或倒装,必须在断电的情况下安装熔丝。
负荷开关熔丝的安装方法
1、应安装在干燥、防雨、无导电粉尘的场所,其下方不应堆放易燃易爆物品。室外安装时,应装在木箱或铁箱内,做好防雨措施,并加门锁,防止小动物爬入或小孩玩弄造成事故。
2、开关安装时,应垂直进行安装,不允许平装或倒装。
3、安装后应检查刀片与夹座是否呈直线接触,若刀片与夹座歪扭或夹压力不足,应用电工钳夹住,扳直、扳拢。
4、熔丝的安装。必须在断电的情况下安装熔丝。应根据负荷容量计算选择熔丝。安装熔丝时应谨慎,熔丝的长度应稍长些,如图(b)所示形成弯曲状,如按图(a)不留一定余量,使用中易熔断。

图,开启式负荷开关熔丝安装方式
(a)拉太紧;(b)中部弯曲
附1,开启式负荷开关如何安装?
开启式负荷开关应按下列要求安装:
1)开启式负荷开关必须垂直地安装在控制屏或开关板上,并使进线座在上方,不准横装或倒装,更不允许将负荷开关放在地上使用。
2)接线时,电源进线应接在上端进线座,而使用电负载应接在下端出线座,这样当开关断开时。触刀和熔丝上均不带电,以保证换装熔丝时工作人员的安全。
3)刀开关和进出线的连接螺钉应牢固可靠、接触良好,否则,接触处的温度会明显地升高。引起发热甚至发生事故。
附2,开启式负荷开关使用和维护
1)启式负荷开关的防尘、防水和防潮性能都很差,不可放在地上使用,更不能放在户外、特别是农田作业中使用,因为这样使用时易发生事故。
2)开启时负荷开关的胶盖和瓷底板座都易碎裂,一旦发生了这种情况。就不宜继续使用,以防发生人身触电伤亡事故。
3)由于过负荷或短路故障而使熔断丝熔断,待故障排除后需要重新更换熔丝时,必须在触刀断开的情况F进行,而且应换上与原熔丝相同规格的新熔丝,井注意勿使熔丝受到机械损伤。
4)更换熔丝时应特别注意观察绝缘瓷底板及上、下胶盖部分。这是由干熔丝熔化后,在电弧的作用下。使绝缘瓷底板和胶盖内壁表面附着一层金属粉粒,这些金属粉粒将会造成绝缘部分的绝缘性能下降。甚至不绝缘致使重新合闸送电的瞬间,易造成开关本体相间短路。因此应先用干燥的棉布或棉纱将金属粉粒擦净再更换熔丝。
5)当负载较大时为防止开关本休相间短路现象的发生。通常将开启式负荷开关与熔断器配合使用。熔断器装在开关的负载一侧。开关本体不再装熔丝,在应装熔丝的接点上安装与线路导线截面积相同的铜线。此时,开启式负荷开关只做开关使用,短路保护及过负荷保护由熔断器完成。
相关文章负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
开启式负荷开关常见故障类型

有关开启式负荷开关常见故障类型,合闸后,开关一相或两相开,合闸后,熔丝熔断,触头烧坏,开启式负荷开关的故障类型与处理方法见附表。
时间:2021-08-22 12:13:51
隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

有关隔离开关、负荷开关与断路器的区别,隔离开关不能带负荷分断,负荷开关可以带负荷分断,隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护是加熔断器保护。
时间:2021-01-18 07:41:19
隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

隔离开关与负荷开关及真空断路器的区别,隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关,真空断路器,有可靠的灭弧装置。
时间:2021-01-13 11:05:02
隔离开关与负荷开关的几点区别

有关隔离开关与负荷开关的区别,隔离开关没有灭弧装置,负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,负荷隔离开关的作用,隔离开关与负荷开关和真空断路器的区别等。
时间:2020-07-08 08:39:29
隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用

隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用,隔离开关主要用来隔离电源电压,负荷开关用于切断短路故障电流,真空断路器在电路发正故障时,用来切断巨大的短路电流。
时间:2020-07-08 08:39:28
高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义

高压负荷开关的作用,高压负荷开关用于接通、断开正常工作状态下的负荷电流,分享一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器,高压负荷开关的型号含义。
时间:2020-07-08 08:39:25
开启式负荷开关的结构组成与电气符号

开启式负荷开关的结构与电气符号,HK系列负荷开关由刀开关和熔断器组合而成,开启式负荷开关在电路图中的符号,包括瓷质手柄、动触头、出线座等。
时间:2020-07-07 15:37:59
- 上一篇:负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求
- 下一篇:开启式负荷开关的结构组成与电气符号