断路器与隔离开关的基本操作要求
来源:电工天下时间:2022-06-12 07:39:31 作者:老电工手机版>>
有关断路器与隔离开关的使用知识,操作断路器的基本要求有哪此地,断路器不允许带电手动合闸,远方操作断路器时,不得用力过猛,在操作隔离开关时有哪些基本要求,下面具体来了解下。
一、操作断路器的基本要求
在操作断路器时,应满足下列要求:
1、在一般情况下,断路器不允许带电手动合闸,这是因为手动合闸速度慢,易产生电弧,但有特殊需要时除外。
2、远方操作断路器时,不得用力过猛,以防止损坏控制开关;也不得返回太快,以防止断路器合闸后又分闸。
3、在断路器操作后,应检查有关信号及测量仪表的指示,以判断断路器动作的正确性。但不能仅从信号灯及测量仪表的指示来判断断路器的实际开、合位置,应到现场检查断路器的机械位置指示器来确定实际开、合位置,以防止在操作隔离开关时,发生带负荷误拉、合隔离开关的事故。
二、操作隔离开关的基本要求
1、在手动合隔离开关时,开始要缓慢,当刀片接近刀嘴时,必须迅速合闸,在快要合到底时,不能用力过猛,以防合过头及损坏支持绝缘子。在合闸时如发生弧光或确认已误合时,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉开隔离开关,会使弧光扩大,造成弧光短路事故。误合闸后,只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。
2、在手动拉开隔离开关时,应按“慢--快--慢”的过程进行,刚开始时,应缓慢而谨慎,因需看清确是需拉的隔离开关和触头刚分开时是否有电弧产生,如有电弧则应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度的架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流以及解坏操作时,均有小的电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开。操作到后阶段时也应缓慢,以防止用力过猛对支持绝缘子的损坏。
3、在操作隔离开关后,必须检查隔离开关的开合位置,因为有时可能由于操动机构有问题或调整得不好,经操作后实际上未合好或未拉开。
三、倒闸操作的注意事项
倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较熟悉者作监护人。单人值班的变电所倒闸操作可由一人执行。特别重要和复杂的倒闸操作,应由熟练的值班员操作,值班负责人监护。
在倒闸操作过程中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后再进行操作。在雷电时,禁止进行倒闸操作。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
- 上一篇:低压断路器与低压开关的安装要求
- 下一篇:空气开关开一会就跳闸怎么回事