高压少油断路器检查内容,高压少油断路器巡检规定

来源:电工天下时间:2020-01-06 07:25:17 作者:老电工手机版>>

对断路器做好周期性巡视检查,是保证断路器正常运行的有力保障,针对高压少油断路器来说,有哪些日常的巡视检查项目,对高压少油断路器的检查周期规定有哪些,一起来看下。

高压少油断路器巡视检查项目

1、总体检查

(1)电流表指示值应在正常范围内;

(2)继电保护应处于正常运行状态;

(3)应无异常声响;

(4)应无异常气味。

2、运行状态检查

(1)断路器的工作状态与实际运行状态应相符;

(2)信号灯指示应与运行状态一致(红灯亮为合闸状态)

(3)分合闸操作手把位置应正确;

(4)操动机构的标示牌应显示无误;

(5)分闸弹簧状态应符合运行状态。

3、结构外观检查

(1)各连接点应无过热现象;

(2)瓷绝缘应无故电痕迹;

(3)油面、油位应正常,无渗漏油现象;

(4)传动部位应无异常,销轴无脱落,传动杆无裂纹。

4、操动机构检查

(1)操动机构无异常;

(2)分、合闸回路完好;

(3)控制回路电源、合闸电源及熔断器正常;

(4)直流系统无接地现象。

5、巡视检查周期规定

(1)有人值班的、每班—次:

(2)无人值班的,每周至少一次;

(3)特殊情况下,应增加特殊巡视

相关文章
  • 真空断路器拒跳时的操作项目

    真空断路器拒跳时的操作项目

    真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。

    时间:2021-12-03 05:32:38

  • 如何检修隔离开关,隔离开关的五大检修项目

    如何检修隔离开关,隔离开关的五大检修项目

    有关隔离开关的检修项目,检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象,检查活动部件的润滑情况,检查隔离开关的触头是否完好,检查附件是否齐全等。

    时间:2021-09-07 16:04:14

  • 10kV真空断路器的维护检查项目详解

    10kV真空断路器的维护检查项目详解

    10kV真空断路器的维护检查项目,真空断路器是由绝缘强度很高的真空作为灭弧介质的断路器,真空断路器只要按照要求安装和调整后便可投入运行,运行前最好对灭弧室进行一次真空度的检查。

    时间:2021-01-17 10:01:22

  • 如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查

    如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查

    高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。

    时间:2020-02-24 08:57:16

  • 隔离开关的运行与维护项目有哪些?

    隔离开关的运行与维护项目有哪些?

    隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。

    时间:2020-01-29 07:14:11

  • 高压隔离开关日常检查与维护内容

    高压隔离开关日常检查与维护内容

    高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。

    时间:2020-01-29 07:11:30

  • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

    少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

    加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

    时间:2020-01-05 10:32:48

  • 少油断路器八大巡检项目,加强日常巡检保运行

    少油断路器八大巡检项目,加强日常巡检保运行

    对断路器做好日常巡检,可以保证断路器的安全运行,这里介绍下少油断路器八大的日常巡检项目,针对少油断路器的套管及绝缘子瓷质,断路器各部位是否漏油等进行日常巡检。

    时间:2020-01-05 10:07:43

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有