DZ15LE系列漏电断路器的使用要求
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2019-07-09 17:02:21
对于DZ15LE系列漏电断路器,你的了解有多少,这里介绍下DZ15LE系列漏电断路器的适用范围,以及DZ15LE系列漏电断路器的防护作用等,一起来看下。
DZ15LE系列漏电断路器
一、适用范围
DZ15LE系列漏电断路器,适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中。
二、防护作用
DZ15LE系列漏电断路器用来对人进行间接接触保护,或防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险。
DZ15LE系列漏电断路器还可用来保护线路、电动机的过载和短路。
一些型号的DZ15LE系列漏电断路器,可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。
三、产品标准
产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准。
四、使用条件
1.安装地点的海拔不超过2000m。
2.周围空气温度:周围空气温度上限不超过+40℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。周围空气温度下限不低于-5℃。
3.湿度:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度。
4.安装条件:安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方;上接线端子接电源侧,下接线端子接负载侧;与垂直面的倾斜度不超过5°。
5.安装类别:Ⅲ。
6.漏电断路器安装场所附近的外部磁场,在任何方向不超过5倍的地球磁场。
五、漏电断路器的使用
1)电路接好后,应检查接线是否正确。可通过试验按钮加以检查。如断路器能正确分断,说明漏电保护器安装正确,否则应检查线路,排除故障。在漏电保护器投入运行后,每经过一段时间,用户应通过试验按钮检查断路器是否正常运行。
2)断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的,不可随意调整,以免影响性能。
3)试验按钮的作用在于断路器在新安装或运行一定时期后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。按动试验按钮,断路器能分断,说明运行正常,可继续使用;如断路器不能分断,说明断路器或线路有故障,需进行检修。
4)断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,则操作手柄处于脱扣位置(中位置)。查明原因排除故障后,应先将操作手柄向下扳(即置于“分"位置),使操作机构“再扣"后,才能进行合闸操作(请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义)。
5)断路器因线路短路断开后,需检查触头,若主触头烧损严重或有凹坑时,需进行维修。
6)四极漏电断路器必须接入零线,以使电子线路正常工作。
以上就是DZ15LE系列漏电断路器的使用要求,希望对大家有所帮助。
- 上一篇:DZ47LE系列漏电断路器的使用要求
- 下一篇:低压母线开关的整定值
DZ15LE系列漏电断路器的使用要求相关的文章
高压隔离开关的作用_高压隔离开关的型号含义
有关高压隔离开关的作用,隔离电压、倒换母线、接通断开电路、接通和断开电压互感器和避雷器电路,隔离开关与高压断路器的配合使用,高压隔离开关型号与含义等。
时间:2019-11-24 20:16:42
空气开关规格型号及参数选择
有关空气开关的规格型号,空开规格型号参数含义,空开规格型号如何选择,详细了解空气开关不同型号的参数含义。
时间:2019-08-29 09:06:25
家用空气开关型号规格有哪些?
有关家用空气开关的规格型号,以及工业用空气开关的规格型号,目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的为以下规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等。
时间:2019-08-29 08:53:20
施耐德空气开关选型与施耐德空气开关型号价格
有关施耐德空气开关选型,以及施耐德空气开关型号价格的相关信息,施耐德NSX塑壳空气开关,施耐德NSE塑壳空气开关,施耐德空气开关产品技术参数及特点。
时间:2019-08-29 08:42:42
空气开关型号含义中文说明
有关空气开关型号含义的含义,空气开关型号中DZ字母的含义,是自动的反拼音,包括设计序号、额定电流、极数、脱扣形式、过电流调节等空气开关断路器的型号含义。
时间:2019-08-29 08:42:23
空气开关有哪些型号?空气开关型号选择
空气开关有哪些型号,空气开关型号怎么选择,空气开关主要型号包括DZ5系列塑料外壳式空气开关、DZ10系列塑壳空气开关、DZ15系列塑料外壳式空气开关等。
时间:2019-08-28 16:36:11
DZ47LE系列漏电断路器的使用要求
对于DZ47LE系列漏电断路器,你了解有多少,这里介绍下DZ47LE系列漏电断路器的适用范围,以及DZ47LE系列漏电断路器的漏电保护功能,一起来看下。
时间:2019-07-09 16:53:02
DZL18系列漏电断路器的使用要求
DZL18系列漏电断路器是一种常用漏电断路器,这里介绍下DZL18系列漏电断路器的适用条件,以及DZL18系列漏电断路器的防护作用等,一起来看下。
时间:2019-07-09 16:43:31