>首页 > 电工技术 > 漏电保护器>漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求 正文

漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-10-26 15:32:23

有关如何选择漏电断路器的方法,漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,按使用目的与供电方式选用不同的漏电断路器,并介绍漏电断路器的使用方法,一起来了解下。

漏电断路器的作用

漏电断路器用于当发生人身触电或漏电时,能迅速切断电源,保障人身安全,防止触电事故。有的漏电保护器还兼有过载、短路保护,用于不频繁起、停电动机

漏电断路器的工作原理

当正常工作时,不论三相负载是否平衡,通过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势产生,漏电保护器工作于闭合状态。如果发生漏电或触电事故,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。

Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电流互感器二次侧产生与Is对应的感应电动势,加到脱扣器上,当Is达到一定值时,脱扣器动作,推动主开关的锁扣,分断主电路。

漏电断路器

漏电断路器的参数与类型

漏电断路器的三大参数:额定电流,额定漏电动作电流,额定漏电动作时间。(电工天下 www.dgjs123.com)

漏电断路器的类型:按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等。

漏电断路器的选择

选择漏电保护器时,应按照使用目的和根据作业条件选用:

1、按使用目的选用:

1)以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。

2)以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。

3)用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。

2、按供电方式选用:

1)保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器。

2)保护三相线路(设备)时,选用三极产品。

3)既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品。

漏电断路器的使用方法

1、在选定漏电保护器的极数时,必须与被保护的线路的线数相适应。

2、安装在电度表和熔断器后检查漏电可靠度,定期校验。

    展开全文
    相关文章
    • 漏电开关的动作时间的选择要求

      漏电开关的动作时间的选择要求

      有关漏电开关的动作时间的小知识,在漏电开关的设计制作时,如何来确定动作电流的大小,以及在选择漏电开关的动作时间时,需要注意哪些问题,一起来了解下。

      时间:2020-04-22 10:28:46

    • 家用漏电断路器选择的三个要点

      家用漏电断路器的选择要点

      有关家用漏电断路器的选择方法,家用漏电断路器选择的三个要点,包括合理选择漏电动作电流及动作时间,选择合适的额定电流,额定电压、频率、极数的选择等。

      时间:2019-09-11 14:39:20

    • 漏电断路器动作时间与动作电流的选择

      漏电断路器动作时间与动作电流的选择

      有关漏电断路器动作时间与动作电流的选择方法,漏电断路器动作时间和动作电流是国家规范规定的,当设备异常电流增大时,开关跳闸起到保护设备及线路的作用。

      时间:2019-09-10 13:16:27

    • 家用漏电断路器怎么选,家用漏电断路器三个选择要素

      家用漏电断路器的选择要素

      有关家电漏电断路器的选择方法,这里总结了三点家用漏电断路器的选择标准,包括漏电动作电流及动作时间、漏电断路器的额定电流、额定电压、频率、极数的选择等。

      时间:2019-07-08 11:18:21

    • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

      漏电保护器型号规格选择

      漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

      时间:2017-01-18 19:30:25

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有