漏电断路器的安装注意事项
来源:电工天下时间:2019-07-09 15:30:45 作者:老电工手机版>>
在安装漏电断路器时,有哪些需要注意的问题,漏电断路器的安装注意事项有哪些。在漏电断路器的安装前、安装中及安装后,有很多注意事项,一起来看下。
漏电断路器的安装注意事项
1.安装前,一定要检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。
2.安装漏电断路器时,要与大电流母线和交流接触器保持一定距离,不能靠得太近。
3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。
4.一定要充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。
6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。
7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。
8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。
9.漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。
10.安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。
-
三相漏电断路器的接线图
有关三相漏电断路器接线图,三相漏电断路器的接线方法,三相漏电断路器接线方式为:A、B、C、N零线,上进下出。....
-
漏电断路器安装在哪里好
【漏电断路器安装在哪里好,装在总开路还是分路比较好】原文标题:漏电断路器装在总开关还是分路合适一、装在总开关装在总开关处比什么都没装要好,但若是跳闸,就比较麻烦....
-
家用漏电断路器的接线图
家用漏电断路器接线图与原理,漏电断路器是防止漏电的开关,用于防止漏电事故的发生,漏电开关可以分为脉冲式、电磁式还有电子式,漏电断路器怎么接线?需要借助漏电断路器接线图来作一个参考。....
以上就是漏电断路器的安装注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
家中漏电装置和空气开关的几点区别
在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04
一例漏电空气开关跳闸的原因分析
在厨房中加了灯泡,送电时漏电开关跳闸,其它回路送电正常,厨房开关合闸就跳,经过排查灯泡的火线进过开关控制,零线直接压到公共零排上,零线没有接回厨房的开关回路,漏电开关检测到漏电电流,就会产生动作跳闸。
时间:2021-09-16 06:31:06
漏电开关经常跳闸有哪些原因?
漏电开关经常跳闸的原因,漏电开关跳闸,需要检查漏电开关本身是否有问题,电路或电器中是否有接地点,漏电开关与负载不匹配,也会导致频繁跳闸。
时间:2021-09-15 10:29:57
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求
有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
户内高压隔离开关如何安装运行?
户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
漏电开关的电路结构原理图解
有关漏电开关电路结构的原理图,电子式电流型漏电开关主要由感测环节、中间环节、执行环节和试验环节四部分组成,晶闸管开关电路式漏电保护器的原理图与电路框图。
时间:2021-02-08 08:26:23
- 上一篇:10kv高压真空断路器爆炸是什么原因?
- 下一篇:根据泄漏电流选择漏电断路器的方法