直流系统断路器或熔断器级差配合要求
来源:电工天下时间:2020-01-02 13:45:16 作者:老电工手机版>>
在直流系统中使用断路器与熔断器时,有关级差配合的具体要求有哪些,怎么使用才能减少事故发生,电工天下小编整理了直流系统断路器或熔断器的级差配合要求,供大家学习参考。
直流系统断路器或熔断器级差配合要求
110kV及以上变电站的直流电源系统直流断路器及熔断器的级差配合,需要符合以下要求:
1、直流电源系统从蓄电池出口到各极断路器配置,如果要使用直流断路器,则保证全部使用断路器,如果要使用熔断器,则全部使用熔断器。
注意,不要把直流断路器与熔断器混合使用,会因直流断路器和熔断器动作特性不同造成越级动作。
2、直流系统使用的断路器要使用具有脱扣功能的直流断路器,不能将普通交流断路器用于直流系统,已使用的须限期整改。
使用进口的交直两用断路器时,注意直流开断能力的校核;新投变电站的定货及交接验收,必须严格按照此规定进行。
3、为确保直流系统各极断路器及熔断器在直流系统短路事故时的选择性,直流断路器或熔断器的上下级级差配合应不小于2级,应保证在2-4级的级差配合;蓄电池出口总断路器或熔断器与次极配合应保证3-4级的级差配合。
4、高频开关电源充电装置输出回路装设直流断路器的,级差配合应和蓄电池出口相一致,以免出现级差配合失调的问题。
相关文章
真空断路器的日常维护要求详解
真空断路器的日常维护要求,真空断路器的灭弧室本身无需维修,真空断路器的日常维护,包括保持真空断路器的清洁,磨损较为严重的零件要及时给予更换,经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。
时间:2021-09-30 09:19:32
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求
有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求
高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
隔离开关的安全操作要求,误合隔离开关的处理方法
隔离开关的安全操作要求,误合隔离开关的处理方法,严禁带负荷拉、合隔离开关或刀开关,注意隔离开关的停电与送电顺序,高压断路器和高压隔离开关的操作顺序等。
时间:2021-08-22 12:13:42
如何选择隔离开关,隔离开关的选用要求
选择隔离开关的方法及要求,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,隔离开关的选择和类型,户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:34
隔离开关的动作原理,隔离开关的安装调整要求
隔离开关的动作原理及安装要求,隔离开关的动作原理,包括接地开关动作原理,配用传动箱动作原理,手力操动机构动作原理等,隔离开关的安装调整需要达到的各项要求。
时间:2021-01-18 08:22:04
直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求
直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求,包括选择性、快速性、灵敏性与可靠性等,电力系统发生故障时,继电保护的动作应具有选择性,还要确保快速性与可靠性等。
时间:2021-01-18 08:13:15
熔断器式隔离开关符号及使用要求
熔断器式隔离开关符号及使用要求,使用熔断器来保护开关,正常的电路条件下接通、承载和分断电流,在规定的非正常电路条件下、规定时间内,承载电流的隔离开关等。
时间:2020-07-07 15:37:57
- 上一篇:SW6型断路器分、合闸时间与同期怎么调整?
- 下一篇:断路器日检与年检的主要内容