SW6型断路器分、合闸时间与同期怎么调整?
来源:电工天下时间:2020-01-02 15:45:10 作者:xiaokk手机版>>
有关SW6型断路器的分闸、合闸时间及同期的调整方法,调节分、合闸阀顶杆的长短,或调整节流片孔径的大小,均可以调整SW6型断路器分、合闸时间。
SW6型断路器分合闸的时间问题
1、如果要调整断路器的分合闸时间,可以调节分、合闸阀顶杆的长短,或调整节流片孔径的大小,这些调整方法均能达到调整断路器的分闸与合闸时间的目的。
2、缩短顶杆,时间增长;反之减少。节流片孔径变小,时间增长;反之减少。
3、同样,分、合闸时间调整后,如果是靠改变顶杆长短实现,则要对动作电压进行测试;如果是靠改变节流片的孔径实现,则要对分、合闸速度进行测试。
4、同期性的调整,可通过缩短三相超行程的误差和改变铁芯的行程来实现。
因此,在超行程调整时,必需保证各相同期误差值越小越好。
相关文章
断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题
有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
断路器连接两侧电源合闸的二种方式
断路器连接两侧电源合闸的二种方式,断路器连接两侧电源的合闸操作称为并网,并网的两种情况分为差频并网与同频并网,这二种并网方式的主要特点。
时间:2021-08-22 12:13:48
高压断路器不能合闸的常见原因
有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因
有关万能式断路器跳闸的原因,万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障怎么办,要确定断路器是否为非事故跳闸,并参考万能式断路器常见故障检修方法加以解决。
时间:2021-04-26 09:43:47
高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止
高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。
时间:2021-01-18 07:41:35
隔离开关隔离电源与合闸操作
有关隔离开关的作用,隔离开关没有特殊的灭弧装置,不能带负载进行拉闸或合闸操作,隔离开关的主要作用有隔离电源,倒闸操作,拉、合无电流或小电流电路等。
时间:2019-11-24 20:22:29
- 上一篇:国产少油断路器有哪些型号
- 下一篇:直流系统断路器或熔断器级差配合要求