万能式断路器及脱扣器的常见故障分析
来源:电工天下时间:2017-05-20 09:08:46 作者:老电工手机版>>
【万能式断路器及脱扣器的常见故障分析】
原文标题:万能式断路器常见故障解决方法
万能式断路器在使用过程中,有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,脱扣器的常见故障及解决方法,在线路欠电压情况下或脱扣器发生故障时,断路器却不能工作。
万能式断路器由于外面都包裹在一层框架之中,所以也经常被称为框架断路器。
万能式断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,从而造成一些不必要的损害。
主要原因为:
(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成线圈过热,引起工作不稳定。
(2)由于继电器长期处于高电压之下,造成触点表面氧化,接触电阻变大,触点无法正常接通工作。
(3)由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦,产生大量热量,引起电机转速不稳,甚至停转,造成万能式断路器不能正常工作。
一般来说针对以上出现的几种现象,比较常见的解决方法有:继电器触点氧化后,可拆下继电器外罩,用砂纸将每个触点打亮。重新安装完毕后,万能断路器工作呈稳定状态。 发现转子轴承倾斜,如果出现转子与定子产生摩擦的情况。值需将轴承移正,固定好后合并上机盖试运行,一切就会回复正常。
脱扣器的常见故障及解决方法。
由于用电设备在欠电压情况下的非正常运行而受到的损坏,万能式断路器一般都配置有欠电压脱扣器(简称脱扣器)来进行保护。
在线路欠电压情况下或脱扣器发生故障时,断路器却不能工作。
主要分析有以下几种情况:
一、电网质量引起的故障
在现有的万能式断路器上,欠电压脱扣器主要还是采用电子线路控制,而且由于辅助功能的增加,有越来越复杂的趋势。但由于国内电网中3次、5次、7次谐波存在较多,这些谐波的存在会使连接到主回路的欠电压脱扣器控制线路中的电容过热,使脱扣器失效,从而影响整个万能式断路器使用。
二、结构设计缺陷引起脱扣器故障
欠电压脱扣器至少包括动、静铁芯和线圈,采用电子线路控制的脱扣器还包括电子线路部分。在国内第一、二代万能式断路器上都采用直接电源控制的助吸式欠电压脱扣器结构,由于运行环境污染严重或助吸结构推力不正时,会造成动静铁芯吸合不可靠,运行时出现交流噪音。这时线圈电流会变大,铁芯铁损加剧,最后导致线圈发热烧毁。
三、制造工艺缺陷引起欠电压脱扣器故障
质量是制造出来的,没有一流的制造工艺,仅有设计也是不行的,当前在制造中所出现的问题也不少,如:
1)动静铁芯吸合端面磨削不平,会引起交流噪声,烧毁线圈;
2)线圈绕制中拉的过紧会影响匝间绝缘;
3)绕制后无浸漆工艺不能有效防止匝间击穿;
4)线圈引线焊接不牢会在运行一定期间后发生断线故障;
5)电子控制部分电子元器件筛选不严、老化不够,会使元器件在运行一定时间后出现失效,使脱扣器损坏。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02