>首页 > 低压电器 > 断路器>真空断路器的维护与检修项目及注意事项 正文

真空断路器的维护与检修项目及注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-11 12:15:08

本文介绍了真空断路器的维护与检修项目,作为真空断路器的日常维修与检修,是保证断路器正常运行的关键一步。那么,真空断路器的维护与检修项目主要包括哪些,让我们一起来了解下。

一、真空断路器的维护与检修项目

为保证真空断路器的持续稳定运行,须对真空断路器定期进行维护与检修。

以下是检修时要检查的主要项目:

1、检查真空断路器的超程和行程。

2、检查真空断路器真空灭弧室是否漏气。

3、检查真空断路器二次回路的接头是否松动。

4、检查真空断路器辅助开关的接触是否良好。

5、检查真空断路器每相主导电回路的电阻值。

6、检查真空断路器各转动和运动部位的润滑情况。

7、按产品说明书进行真空断路器的每项操作。

在检修工作的最后,不要忘记将真空断路器吸附在导电部分以及绝缘子上的灰尘擦去,并仔细检查紧固螺栓是否有松动。

真空断路器的维护与检修项目及注意事项

二、真空断路器的检修注意事项

真空断路器的检修注意事项:

1、真空断路器检修无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件时应进行远方操作,重合闸装置应停用。

2、真空断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。

3、真空断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。

4、真空断路器跳闸次数临近检修周期时,需解除重合闸装置

5、液压机构在压力异常信号发出时,禁止操作弹簧储能机构。在储能信号发出时,禁止合闸操作。

6、真空断路器合闸后,应确认三相均已接通,自动装置已按规定设置,但是一般不允许用手动机械合断路器。

7、真空断路器的检修操作时控制开关不应返回太快,应待红、绿灯信号发出后再放手,以免分、合闸线圈短时通电而拒动。电磁机构不应返回太慢,防止辅助开关故障,烧毁合闸线圈。

以上介绍了真空断路器的维护与检修项目及注意事项,希望对大家有所帮助。

    真空断路器的维护与检修项目及注意事项相关的文章
    • 真空断路器的日常检查项目8项

      真空断路器的日常检查项目8项

      有关真空断路器的日常检查项目,对真空断路器进行日常维护检查,包括检查断路器与母线连接处无发热、变色现象,检查断路器灭弧室的瓷瓶及断路器的支座瓷瓶清洁、无裂纹和无放电现象等。

      时间:2019-12-02 09:48:36

    • 真空断路器维护与状态检修方法详解

      真空断路器维护与状态检修方法详解

      真空断路器维护与状态检修方法详解,真空断路器的维护,包括真空断路器的调试与交接试验,真空断路器的定期检测与日常巡视,真空开关的状态检修,包括机构的检修与开关本体的检修。

      时间:2019-11-19 08:43:55

    • 直线电机驱动的真空断路器的特点

      直线电机驱动的真空断路器的特点

      直线电机驱动的真空断路器的特点,交流高压断路器,通常有气动操动机构,液压操动机构,弹簧操动机构,电磁操动机构和电动机操动机构,采用直线电机驱动的电气驱动机构。

      时间:2019-10-10 14:26:03

    • 10kv高压真空断路器爆炸是什么原因?

      10kv高压真空断路器爆炸是什么原因?

      10kv高压真空断路器发生爆炸,究竟是什么原因引起的,电弧不能快速熄灭的问题,断路器的动静触头不能可靠接触或分离持续拉弧、灭弧介质出现问题不能可靠灭弧,由此引发了爆炸事故的发生。

      时间:2017-09-20 14:02:44

    • 真空断路器几种故障现象及预防措施(图文)

      真空断路器几种故障现象及预防措施

      真空断路器的正常运行,离不开日常的维护保养,真空断路器的四种常见故障,包括真空泡真空度降低,真空断路器分闸失灵,弹簧操作机构合闸储能回路故障等,分析了故障的危害与处理方法。

      时间:2017-07-21 09:16:16

    • 真空断路器真空下降与真空管漏气的几种原因(图文)

      真空断路器真空下降与真空管漏气的原因

      高压真空断路器真空度下降怎么办,在真空断路器中配用的真空管保持一定的真空度,起到熄弧的作用,引起真空断路器真空下降及真空管漏气的常见原因有哪。

      时间:2017-07-21 09:04:51

    • 真空断路器常见故障的几种情况

      真空断路器常见故障的几种情况

      真空断路器常见故障的几种情况真空断路器常见故障有哪些,真空断路器的运行过程,总会出现一些故障,电工天下总结了真空断路器的几种常见故障,包括断路器误动作,断路器的

      时间:2017-06-01 21:37:09

    • 10kV真空断路器的日常维护要求

      10kV真空断路器的日常维护要求

      【10kV真空断路器的日常维护要求】如何进行10kV真空断路器的维护与检查,真空断路器的灭弧室本身是无需维修的,运行前最好对灭弧室进行一次真空度的检查,来看下电工天下小

      时间:2017-06-01 21:34:07

    断路器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有