低压断路器的工作原理与选择要求
来源:电工天下时间:2019-11-02 06:28:37 作者:老电工手机版>>
说到低压断路器的使用问题,了解其工作原理是必须的,那么,低压断路器的工作原理是什么,在选择低压断路器时有哪些要求,电工天下小编整理了【低压断路器的工作原理,低压断路器的选择要求】,供大家参考。
低压断路器的工作原理与选择要求
一、低压断路器的工作原理
低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。
低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。
过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。低压断路器的工作原理与选择要求。
分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
二、低压断路器的选择要求
1、分励脱扣器额定电压等于控制电源电压。
2、长延时电流整定值等于电动机额定电流。
3、瞬时整定电流:对保护笼型感应电动机的断路器,瞬时整定电流为8-15倍电动机额定电流;对于保护绕线型感应电动机的断路器,瞬时整定电流为3-6倍电动机额定电流。
4、6倍长延时电流整定值的可返回时间等于或大于电动机实际起动时间。
5、断路器额定电压等于或大于线路额定电压。
6、断路器额定电流等于或大于线路或设备额定电流。
7、断路器通断能力等于或大于线路中可能出现的最大短路电流。
8、欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
相关文章电工必备原理图5:低压断路器手动控制

一例低压断路器手动控制的电气原理图,如下图:主要部件有电源,熔断器、低压断路器和电机等,工作原理为:手动合上低压断路器,电动机线路接通,电动机得电后开始运转。
时间:2022-03-11 15:19:30
过载报警不脱扣断路器的工作原理

过载报警不脱扣断路器的工作原理,为实现报警功能需要在断路器下口加装热继电器,将热继信号引出报警。失压脱扣,电压低或停电后分开断路器,电压低负荷设备运行不正常。
时间:2021-12-03 05:19:58
真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用

真空断路器的灭弧原理有真空灭弧室的作用,真空断路器是利用真空良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器,真空灭弧室是真空断路器的灭弧和绝缘部件。
时间:2021-09-30 09:19:50
断路器工作原理及家用电路的原理

断路器工作原理及家用电路的原理,断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,断路器类型及其工作原理,断路器的保护及选择要点,以及 四极塑料外壳式断路器有六种型式。
时间:2021-09-30 09:19:14
真空断路器的结构与动作原理详解

有关真空断路器的结构与动作原理,真空断路器主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成,以ZW27—12型户外高压真空断路器为例,介绍真空断路器的结构与工作原理。
时间:2021-09-15 10:30:26
高压隔离开关的选择技巧图解

高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
如何选择隔离开关,隔离开关的选用要求

选择隔离开关的方法及要求,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,隔离开关的选择和类型,户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:34
断路器(1P、2P、3P与4P)应怎么选择?

有关断路器的选择问题,断路器分为不同的系列与型号,很多人一直搞不懂断路器的1P、2P、3P、4P,究竟应该怎么来选择,下面一起来了解下。
时间:2021-05-11 14:38:01





