真空断路器的日常检查项目8项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-02 09:48:36

有关真空断路器的日常检查项目,对真空断路器进行日常维护检查,包括检查断路器与母线连接处无发热、变色现象,检查断路器灭弧室的瓷瓶及断路器的支座瓷瓶清洁、无裂纹和无放电现象等。

真空断路器的日常检查项目

真空断路器

1、检查断路器与母线连接处无发热、变色现象,连接螺栓无脱落;

2、检查断路器灭弧室的瓷瓶及断路器的支座瓷瓶清洁、无裂纹和无放电现象;

3、检查断路器触头罩无裂纹、无放电痕迹;

4、检查断路器内部无异常放电声;

5、弹簧储能机构处于已储能状态,已储能指示灯亮;

6、断路器的分(合)位置指示正常,并与当时的运行情况相符;

7、二次接线端子无脱线现象;

8、检查工作站上所显示的位置与实际相符。

    真空断路器的日常检查项目8项相关的文章
    • 真空断路器额定开距参数范围的选择

      真空断路器额定开距参数范围的选择

      真空断路器额定开距参数范围的选择,真空开关管的额定开距与绝缘性能的关系,真空断路器额定开距一般选择范围为:10kV及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm。

      时间:2020-01-02 16:31:57

    • 真空断路器分闸速度参数选择方法

      真空断路器分闸速度参数选择方法

      真空断路器分闸速度参数选择,分闸速度的大小主要取决于额定电压,分闸速度直接影响电流过零后触头间介质强度恢复的速度,开断能力影响最大的是初始分闸速度,而不是平均分闸速度。

      时间:2020-01-02 16:27:49

    • 如何选择真空断路器触头合闸弹跳时间参数?

      如何选择真空断路器触头合闸弹跳时间参数?

      真空断路器触头合闸弹跳时间参数的选择要求,触头合闸弹跳时间越小,则性能越好,弹跳时间越长,触头的电磨损会越严重,10kV级铜络触头材料的真空断路器合闸弹跳时间不超2ms。

      时间:2020-01-02 16:21:02

    • 真空断路器真空泡漏气的检测方法

      真空断路器真空泡漏气的检测方法

      在真空断路器的长期运行过程中,有时会有真空泡漏气的问题发生,可以借助一些检测方法来检测判断真空泡是否漏气,然后采取相应的维修措施。

      时间:2020-01-02 15:31:17

    • 真空断路器触头开距的调整方法

      真空断路器触头开距的调整方法

      在真空断路器的使用中,怎么来调节断路器的触头开距,用于调整的方法有好几种,究竟选择哪一种,根据实际的需要来选择,先来看三种真空断路器触头开距的调整方法。

      时间:2020-01-02 14:45:43

    • 真空断路器的使用维护与巡回检查项目

      真空断路器的使用维护与巡回检查项目

      一般来说,真空断路器不怎么需要维护,在运行中的巡回检查也做得很少,但为了保证真空断路器的持续正常运行,日常的使用维护与巡回检查还是有必要做的。

      时间:2020-01-02 14:10:57

    • 真空断路器怎么防止事故发生,七项预防措施来帮忙

      真空断路器怎么防止事故发生,七项预防措施来帮忙

      在真空断路器的使用过程中,做好常见事故与故障的预防措施,包括真空断路器的交接,真空断路器的交流耐压试验等,从七个方面加强预防保障工作,确保真空断路器的稳定运行。

      时间:2020-01-02 12:20:55

    • 真空断路器真空灭弧室多久更换,怎么判断是否要更换

      真空断路器真空灭弧室多久更换,怎么判断是否要更换

      真空断路器的真空灭弧室在使用一定时间后,当接近或达到使用寿命时,就会出现各种各样的问题,那么真空断路器真空灭弧室多久更换,可通过真空灭弧室的一些异常表现来判断。

      时间:2020-01-02 11:15:30