隔离开关与断路器及空气开关的几点区别

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-10-10 13:02:57

隔离开关与断路器及空气开关的区别,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下操作,断路器是一种电气保护装置,空气开关的全称是空气式低压断路器,是断路器的一种。

隔离开关与断路器及空气开关的区别

断路器及高压断路器,与低压断路器 是一种电气保护装置,它的种类非常多 都有灭弧装置。

空气开关的全称是空气式低压断路器,属于断路器的一种主要用于低压电路中。

因为它是通过空气作为介质进行灭弧,所以称为空气式低压断路器简称空气开关,平常家里的大楼里配电基本都是空气开关。

隔离开关

隔离开关是一种高压开关电器,主要用于高压电路中。

它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。

在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。

因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。

只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。

电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点。

    隔离开关与断路器及空气开关的区别相关的文章
    • 怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

      怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

      在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。

      时间:2020-01-12 20:29:27

    • 少油断路器瓷绝缘断裂的原因

      少油断路器瓷绝缘断裂的原因

      在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。

      时间:2020-01-06 07:42:53

    • 少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

      少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

      在少油断路器的使用过程中,遇到喷油的问题时,需要及时采取措施加以处理,避免更大事故发生,这里分析下少油断路器喷油的常见原因,并给出了少油断路器喷油的几种处理方法,供大家参考。

      时间:2020-01-06 07:35:10

    • 高压少油断路器检查内容,高压少油断路器巡检规定

      高压少油断路器检查内容,高压少油断路器巡检规定

      对断路器做好周期性巡视检查,是保证断路器正常运行的有力保障,针对高压少油断路器来说,有哪些日常的巡视检查项目,对高压少油断路器的检查周期规定有哪些,一起来看下。

      时间:2020-01-06 07:25:17

    • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

      时间:2020-01-05 10:32:48

    • 断路器常用的四种灭弧方式

      断路器常用的四种灭弧方式

      断路器的灭弧方式有哪些,除了常用的机械灭弧、磁吹灭弧等,还有哪些实用的灭弧方式,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-01-05 10:31:26

    • 少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义

      少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义

      在少油断路器的运行过程中,怎么来判断断路器的运行状态,可以从四个方面入手,通过查看分闸弹簧、信号等的运行状态,来判断少油断路器是否运行正常,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-01-05 10:16:25

    • 少油断路器常用的灭弧方式

      少油断路器常用的灭弧方式

      对少油断路器来说,常见的灭弧方式有三种,一是横吹灭弧,二是纵吹灭弧,三是纵横吹灭弧,第三种灭弧方式为前两者的组合,有前两种灭弧方式的优点,且克服了二者的很多缺点。

      时间:2020-01-05 10:12:30

    断路器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有