110kV断路器的控制方式:分合闸操作方式
来源:电工天下时间:2021-04-27 09:09:00 作者:老电工手机版>>
有关110kV断路器的控制方式,调度运控分、合闸操作方式,控制室后台机远方操作,端子箱就地操作方式,就地断路器控制箱操作方式等,断路器机构箱内加热器必须长期在运行状态。
110kV断路器的控制方式
调度运控分、合闸操作方式:
将保护测控屏操作选择开关置于“远控”位置,操作出口连接片在投入位置,端子箱的操作选择开关置于“远控”位置,断路器机构箱的控制切换开关置于“远控”位置,即可在调度系统机上不经本站五防系统进行遥控分、合闸操作。
控制室后台机远方操作:
在五防机模拟需要分合的开关,传送操作票,五防机提示在后台机分合开关,到后台机登录(账号:xjb1,密码:abb110),右键点击需分合的开关,选择分合操作。
步骤如下:
①在后台机登录,账号:xjb1,密码:abb110,登录时间默认为5分钟,可选。
②在五防机模拟需要分合的开关,然后传送,五防机出现如下画面。
③到后台机用右键点击需要分合的开关,出现如下画面。
④选择“遥控合”或“遥控分”,出现如下画面。
⑤点击“遥控预置”,预置成功则出现如下画面。
⑥点击“确定”,出现如下画面。
⑦点击“遥控执行”,操作完毕。
注意事项:
①在后台机操作之前,需要先在五防机模拟,否则不能操作;
②每次只能模拟一个开关。
端子箱就地操作方式:
将现场开关端子箱箱的控制转换开关置于“就地”位置,开关机构箱的控制转换开关置于“远控”位置,在操作箱的分合闸按钮进行操作。
就地断路器控制箱操作方式:
将现场开关机构箱的控制转换开关置于“近控”位置,在控制箱的分合闸按钮进行操作。后面两种方式只适用于断路器处于检修状态或紧急事故处理。
注意:正常运行时,断路器机构箱内的“控制转换开关”必须打在“远控”位置,断路器分、合闸操作必须采用远方分、合闸操作。
如果将断路器控制箱“控制转换开关”打在“就地”位置,保护动作将不能跳断路器。断路器机构箱内加热器必须长期在运行状态。正常运行时,端子箱箱及保护测控屏上的操作选择开关必须打在“远控”位置。
注意:在开关机构箱就地进行分闸操作时,保护重合闸会动作,因此,操作前应先将开关的重合闸压板退出或将保护电源断开。
在测控装置上有两个选择开关,分别是“远方/就地”及“联锁/解锁”,其作用分别如下:
远方/就地操作选择开关:在“远方”位置时,可在调度端及后台机上操作该开关,在装置本身不能操作;在“就地”位置时,在装置本身可以操作该开关,但在调度端及后台机不能操作。
联锁/解锁操作选择开关:在“联锁”位置时,可配合装置内部设定的五防逻辑进行经五防闭锁的操作,但因装置本身没有配置五防逻辑,所以在“联锁”位置时不能操作,运行时必须打向“解锁”位置。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06