低压并联电容器无功补偿的投切开关的用法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-27 06:07:55

有关低压并联电容器无功补偿的投切开关的用法,使用交流接触器来进行控制投切,使用晶闸管来进行控制投切,使用复合开关来进行控制投切,以及使用同步开关进行控制投切。

低压并联电容器无功补偿的投切开关

1、使用交流接触器来进行控制投切

由于电容器是电压不能立即变化的器件,因此电容器投入时会形成很大的涌流,涌流最大时可能超过多倍电容器额定电流。

涌流会对电网产生不利的干扰,也会降低电容器的使用寿命。这种投切开关价格低廉,可靠性较高,应用最为普遍。

由于交流接触器的触头寿命有限,不适合频繁投切,因此这类补偿装置不适用频繁变化的负荷情况。

2、使用晶闸管来进行控制投切

由于晶闸管很容易受涌流的冲击而损坏,因此晶闸管必须过零触发,要使得晶闸管达到过零触发的条件不太容易,非常困难。

加上该装置结构复杂,价格高,可靠性差,损耗大,除了负荷频繁变化的场合,在其余场合几乎没有使用价值。

3、使用复合开关来进行控制投切。

复合开关技术就是将晶闸管与继电器接点并联使用,由晶闸管实现电压过零投入与电流过零切除,但是复合开关技术既使用晶闸管又使用继电器,于是结构就变得相当复杂,晶闸管也比较容易损坏。

4、使用同步开关(又名选相开关)来进行控制投切。

同步开关技术是近年来最新发展的技术,它能实现电容器的无涌流投入,在电流为零的时刻断开,从而实现开关接点的无电弧分断,而且同步开关相比复合开关和交流接触器更节能、更安全可靠、更节约资源,且选相开关应用了单片机技术,不仅能通过RS485通讯控制方式对多至64路电容器进行控制,还具备通讯功能,可以预见:采用单片机控制磁保持继电器的同步开关(或选相开关)必将替代复合开关和交流接触器成为无功补偿电容器投切开关的主流。

    低压并联电容器无功补偿的投切开关的用法相关的文章
    • 并联电容器如何抑制谐波电流放大?

      并联电容器如何抑制谐波电流放大?

      并联电容器对谐波电流放大原理的抑制方法,并联电容器的系统谐波等效电路,抑制谐波放大的方法,给并联电容器串接一定电抗器,改变并联电容器与系统阻抗的谐振点,以避免谐振。

      时间:2020-02-26 10:26:23

    • 补偿电容引接线塞钉怎么安装?

      补偿电容引接线塞钉怎么安装?

      补偿电容引接线塞钉怎么安装?有关补偿电容引接线塞钉的安装方法,在做补偿电容的配置时,引接线塞钉有着非常大的作用,如何正确安装引接线塞钉呢,为大家介绍补偿电容在特

      时间:2020-02-06 09:25:32

    • 电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法

      电力补偿电容器的常见故障

      有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。

      时间:2019-08-27 06:26:27

    • 电容怎么串联与并联,电容并联与串联有什么区别

      电容串联与并联

      有关电容串联与并联的方法,电容串联与并联后的等效电容值是多少,以及电容并联与串联存在的主要区别有哪些,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-06-27 21:36:38

    • 并联电容器组接线图与接线方式

      并联电容器组接线图

      有关并联电容器组的接线图,并联电容器组接线是将并联电容器连接成三相电容器组的接线方式,一起来了解下。

      时间:2016-11-29 08:09:55

    • 并联电容器无功补偿三种方式的容量计算方法

      并联电容器无功补偿

      有关并联电容器无功补偿容量的计算方法,集中补偿和分组补偿电容器容量计算,就地补偿电容器容量计算,提供了详细的计算公式供大家学习参考。

      时间:2016-11-29 08:09:52

    • 并联电容器无功功率补偿的三种方式

      并联电容器无功功率补偿

      有关并联电容器无功功率补偿原理的方法,并联电容补偿无功功率的电路和相量图,按电容器安装的位置不同,通常有三种方式:集中补偿、分组补偿与就地补偿。

      时间:2016-11-29 08:09:44

    • 低压电容器无功补偿容量怎么计算?

      低压电容器无功补偿容量计算

      有关低压电容器无功补偿容量的计算方法,变电所集中补偿电容器容量的估算公式与方法,无功补偿原理及意义,以及无功补偿的原则等。

      时间:2016-06-08 06:13:51

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有