低压电容器无功补偿容量怎么计算?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-06-08 06:13:51

低压电容器无功补偿容量计算方法

一、变电所集中补偿电容器容量的估算方法

1、机械工厂的自然功率因数为0.75,如果补偿为0.96,由下表可知

低压电容器无功补偿容量

K为0.59,这样当变压器安装容量为Se时,正常情况按运行在额定容量的80%考虑,则

P=0.8Se*cosφ=0.75*0.8Se=0.6Se

Qc=KP=0.354Se

2、对于民用建筑,自然功率因数约为0.78,补偿至0.95时,K指为0.474,变压器运行时,按在额定容量的80%范围,则

P=0.8Se*cosφ=0.8*0.78Se=0.624Se

Qc=KP=0.624Se*0.474=0.296Se

由此可初步估算补偿容量,机械工厂电容器容量一般为变压器容量的35%,而民用建筑一般为变压器容量的30%。低压电容器无功补偿容量计算方法

例如民用建筑变压器容量为1000kVA,低压电容器补偿容量可取为300kvar。当功率因数补偿至一定值后,再加大电容器的容量,对功率因数的提高效益不够明显,会使投资增加过多,而对功率因数的提高意义并不大。

因此,供电部门要求功率因数低压侧不低于0.95有它合理的一面。

过补偿更无必要,不但增加投资,由于会向电网返无功功率,会抬高电网系统的电压,对用电设备造成危害。

附1,无功补偿原理及意义

1、无功补偿的原理

电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能,电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃。

而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理。

2、无功补偿的意义

(1)补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。

(2)减少发,供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cos4=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW.对原有设备而言,相当于增大了发,供电设备容量.因此,对新建,改建工程.应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。

(3)降低线损,由公式△P%=(1-cosΦ/cosΦ)X100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则
cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了。

减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。低压电容器无功补偿容量计算方法

功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。

3、无功补偿的原则

提高用电单位的自然功率因数,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高
压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则。

4、无功补偿装置的组合元件

1)低压无功补偿设备的组合元件
①无功功率自动补偿控制器
根据电网无功功率是否达到无功设定值来控制电力电容器的投入和切除,并且有过,欠电压保护功能
②无触点可控硅模块或智能复合开关
③电容器(内带放电电阻)
熔断器
⑤电流互感器
⑥避雷器
⑦开关
⑧电抗器(对无触点开关起到过电流保护作用;对防止电容器过电流也起到抑制作用)

另外,还装配监视用的电压表,电流表,功率因数表和信号指示灯等。

    低压电容器无功补偿容量计算相关的文章
    • 瓷片电容容量单位的表示法(图文)

      瓷片电容容量单位的表示法

      关于瓷片电容容量的说明,瓷片电容容量用不同的单位来表示,来看下瓷片电容容量单位的表示法,电容单位一般是微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF),瓷片电容容量的小知识。

      时间:2017-07-26 07:36:19

    • 电容器的容值计算公式_电容器容量的定义

      电容器的容值计算公式

      电容器的容值计算公式_电容器容量的定义,电容器的电容基本功能:把储存的电能转换成其他形式的能量,对于电容器容量的定义和理解,需要的朋友参考下。

      时间:2017-02-16 19:27:58

    • 测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法

      测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值

      有关测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法,用测电压、电流确定电容量的电路,按步骤算出电容器的容量值。

      时间:2017-02-13 14:47:32

    • 并联电容器无功补偿三种方式的容量计算方法

      并联电容器无功补偿

      有关并联电容器无功补偿容量的计算方法,集中补偿和分组补偿电容器容量计算,就地补偿电容器容量计算,提供了详细的计算公式供大家学习参考。

      时间:2016-11-29 08:09:52

    • 并联电容器无功补偿容量怎么计算?

      并联电容器无功补偿容量计算

      并联电容器无功补偿容量的计算方法,分为集中补偿和分组补偿电容器容量计算,就地补偿电容器容量计算,电容器组为星形联接与三角形联接时的计算方法。

      时间:2016-06-08 05:55:47

    • 低压并联电容器无功补偿投切开关的分类

      低压并联电容器无功补偿投切开关

      低压并联电容器无功补偿投切开关的分类,低压并联电容器无功补偿的投切方式,使用交流接触器控制投切,使用晶闸管控制投切,使用复合开关控制投切等方式。

      时间:2016-05-04 18:47:42

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有