并联电容器无功补偿容量怎么计算?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-06-08 05:55:47

并联电容器无功补偿容量的计算方法

电容器的补偿容量与采用的补偿方式、未补偿时的负载情况、电容器接法等有关。

1、集中补偿和分组补偿电容器容量计算,采用集中补偿方式和分组补偿方式时,总的补偿容量由下式决定:
<a href=/ydcs/3289.htm target=_blank class=infotextkey>并联</a>电容器无功补偿容量(4-3)
或 
并联电容器无功补偿容量

(4-4)
式中 Pc——由变配电所供电的月最大有功计算负载(kW);
βav——月平均负载率,一般可取0.7~0.8;
φ1——补偿前的功率因数角,cosφ1可取最大负载时的值;
φ2——补偿后的功率因数角,参照电力部门的要求确定,一般可取0.9~0.95;
qc——电容器补偿率(kvar/kW),即每千瓦有功负载需要补偿的无功功率,qc=tanφ1-tanφ2。并联电容器无功补偿容量的计算方法
电容器接法不同时,每相电容器所需容量也是不一样的。

(1)电容器组为星形联接时
并联电容器无功补偿容量
(4-5)
式中 U——装设地点电网线电压(V);
IC——电容器组的线电流(A);
Cφ——每相电容器组的电容量(F)。

考虑到电网线电压的单位常用kV,QC的单位为kvar,则星形联结时每相电容器组的容量为 
并联电容器无功补偿容量
(4-6)
式中,CY的单位为μF。

(2)电容器组为三角形联接时 
并联电容器无功补偿容量

(4-7)
若线电压U的单位为kV,则每相电容器的容量(单位为μF)为
并联电容器无功补偿容量6
 
(4-8)

2、就地补偿电容器容量计算

单台异步电动机装有就地补偿电容器时,若电动机突然与电源断开,电容器将对电动机放电而产生自励磁现象。并联电容器无功补偿容量的计算方法

如果补偿电容器容量过大,可能因电动机惯性转动而产生过电压,导致电动机损坏。

    并联电容器无功补偿容量计算相关的文章
    • 超级电容器与电池,超级电容器可以替代电池吗?

      超级电容器与电池,超级电容器可以替代电池吗?

      有关超级电容的小知识,超级电容器是一种什么样的电容器,超级电容器可以代替电池来使用吗,对此不了解的朋友,可以参考下本节超级电容器电容的相关内容。

      时间:2020-03-02 17:03:19

    • 并联电容器如何抑制谐波电流放大?

      并联电容器如何抑制谐波电流放大?

      并联电容器对谐波电流放大原理的抑制方法,并联电容器的系统谐波等效电路,抑制谐波放大的方法,给并联电容器串接一定电抗器,改变并联电容器与系统阻抗的谐振点,以避免谐振。

      时间:2020-02-26 10:26:23

    • 电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法

      电力补偿电容器的常见故障

      有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。

      时间:2019-08-27 06:26:27

    • 电容怎么串联与并联,电容并联与串联有什么区别

      电容串联与并联

      有关电容串联与并联的方法,电容串联与并联后的等效电容值是多少,以及电容并联与串联存在的主要区别有哪些,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-06-27 21:36:38

    • 降压电容器的降压原理与电路分析(图文)

      降压电容器的降压原理与电路分析

      有关电容降压的原理是什么,降压电容器的降压原理与电路分析,电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,来看下采用电容降压时的注意事项。

      时间:2017-08-06 16:35:18

    • 电容器单位与符号表示法图解

      电容器单位与符号表示法图解

      电容器的单位是什么,电容器的符号表示方法是什么,电容器通常简称为电容,常见的是固定容量的电容,一般为电解电容和瓷片电容,来了解下电容器的基本单位及换算公式。

      时间:2017-08-03 16:12:50

    • 瓷片电容容量单位的表示法(图文)

      瓷片电容容量单位的表示法

      关于瓷片电容容量的说明,瓷片电容容量用不同的单位来表示,来看下瓷片电容容量单位的表示法,电容单位一般是微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF),瓷片电容容量的小知识。

      时间:2017-07-26 07:36:19

    • 电容器怎么选型?电容选型七大要素

      电容器怎么选型?电容选型七大要素

      关于电容器选型的问题,如何选择合适的电容器,电容选型中的七大要素是什么,电工天下小编整理了电力电容器选型及补偿电容器的选型方法及注意事项。

      时间:2017-07-24 06:23:01

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有