摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-11-19 05:37:24

在摇测电容器的绝缘电阻,需要注意以下几点:

1、揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。

2、摇测前和摇测后都应将电容器放电,以免发生触电事故。

摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项

3、揺测时,先将兆欧表揺至规定转速(120转/分钟),待指针平稳之后,再将兆欧表线接至电容器的两极上,然后继续转动兆欧表。开始时由于对电容器充电,揺表指针会下降,然后会慢慢上升直至稳定,此时兆欧表上的读数为电容器的极间绝缘电阻。

4、由于电容器是由串、并联电容元件构成,个別元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻明显降低,所以摇测极间绝缘电阻一般很难发现缺陷,有关规程只规定测试两极对外壳的绝缘电阻这一试验项目,而对绝缘电阻值未作具体规定。

根据运行经验,两极对外壳的绝缘电阻值一般为:交接试验时大于2000兆欧,预防试验时不低于1000兆欧。

补偿电容总容量的计算口诀与方法

补偿电容总容量的计算口诀与方法

补偿电容总容量的计算口诀与方法,供电补偿总电容,技 1-1 来确定,补偿前后两因数,根据公式求电容,补偿电容总容量的计算并不难,一起来看看。

电力补偿电容器的常见故障

电力补偿电容器的常见故障

有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。 

    相关文章
    • 怎么验收试验电容器?

      怎么验收试验电容器?

      怎么验收试验电容器?电容器出厂时已经过出厂试验,但在运输、装卸的过程中可能受到损伤,用户在使用前必须进行验收试验,下面具体来看下。

      时间:2021-11-19 05:41:10

    • 如何监视运行中的移相电容器?

      如何监视运行中的移相电容器?

      如何监视运行中的移相电容器?在移相电容器的运行中,需要随时监视其运行电压、电流和周围坏境温度,这些参数值不能超出制造厂规定的范围。

      时间:2021-11-19 05:38:58

    • 怎么进行维修和更换电容器?

      怎么进行维修和更换电容器?

      怎么进行维修和更换电容器?维修或更换电容器,需要注意如下事项:1、由于受真空净化条件的限制,不能在现场对电容器进行内部检修。

      时间:2021-11-19 05:35:34

    • 处理故障电容器时防止触电的常用方法

      处理故障电容器时防止触电的常用方法

      处理故障电容器时防止触电的常用方法,在处理电容器故障时,如何来防止触电事故的发生?故障电容器的两极一般都有残余电荷,必须设法将残余电荷放尽。否则,极易发生触电事故。

      时间:2021-11-19 05:33:38

    • 电容器防火检查的内容有哪些?

      电容器防火检查的内容有哪些?

      电容器防火检查的内容有哪些?为了防止电容器发生火灾,需要经常进行如下检查:1、各种保护装置是否齐全,保护特性是否匹配。2、检测环境温度,若电容器室的温度超过规定值,应及时切断电源。

      时间:2021-11-19 05:31:54

    • 降压电容器的降压原理与电路分析

      降压电容器的降压原理与电路分析

      有关电容降压的原理是什么,降压电容器的降压原理与电路分析,电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,来看下采用电容降压时的注意事项。

      时间:2021-06-05 11:38:55

    • 高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

      高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

      高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。

      时间:2021-06-05 11:38:14

    • 电容器在不同功能电路中的作用

      电容器在不同功能电路中的作用

      电容器在不同功能电路中的作用,电容器的8个作用 1、隔直通交;2、耦合电容:从上一级放大电路传递到下一级放大电路,在阻容耦合放大器和其它电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流信号作用;

      时间:2021-04-16 11:14:27

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有