电容器安装容量倒置现象的产生原因
来源:电工天下时间:2020-01-15 10:49:56 作者:老电工手机版>>
有关电容器安装容量倒置的问题,变电站电容器的设计安装容量为变压器容量的10%~30%,区域变电站无功补偿投资远大于城乡变电站的无功补偿投资,变电站的无功容量配置标准不同。
电容器安装容量倒置的原因
电网无功补偿布局不合理,长期存在电容器安装容量倒置现象。110kV变电站理应多装电容器,但普遍存在的实际情况却是110kV变电站安装的电容器容量小,不能满足需要。
220kV及以上电压等级变电站理应少装电容器,而目前的实际情况却是安装的电容器容量往往大于需求。
这就是所谓城乡电网与区域电网电容器安装容量倒置现象。
造成这种现象的主要原因:
1、变电站电容器的设计安装容量为变压器容量的10%~30%。长期沿用的设计思想是区域变电站按变压器容量的25%左右配置,而城乡变电站仅按10%~30%配置。
这种设计思想没有考虑到用户功率因数较低的实际情况,也没有经过电网无功功率优化配置计算,与实际应用效果不符。
2、区域变电站无功补偿投资远大于城乡变电站的无功补偿投资,造成客观上的电容器安装容量倒置。
3、目前对变电站的无功容量配置,缺乏统一的技术标准和统一的协调与管理。
相关文章
不同容量固定电容器的检测方法
有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
电容器电容量的测量方法
电容器电容量的测量方法,在没有专用仪表的情况下,可以使用万用表来测量电力电容器的电容量。
时间:2022-03-11 15:55:31
高压电容器的容量是多少
高压贴片电容472的容量是4700PF,电容的容量标识的几种方法:直接标识:47uf/25V容量47uf,电容耐压25v。使用单位nf:如涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf。
时间:2022-02-26 06:12:28
472j电容是多少容量的?
472j电容是多少容量的?在472j电容中472代表容量,表示47后面0的个数是2个,即4700pF。cbb薄膜介质,无极性,81设计序号,表示不同的外形尺寸等,静电容量由3位字母数字表示。
时间:2022-01-31 06:04:02
cbb81薄膜电容的容量是多少
cbb81薄膜电容的容量是多少,cbb81薄膜电容的容量为0.047uF。CBB81电容是薄膜电容的一种,这是一种无极性高压金属聚丙烯薄膜介质高压电容器,下面具体来看下。
时间:2022-01-31 06:01:02
Y电容容量不能太大是什么原因
有关电容的小知识,在生产上要求Y电容容量不能太大,这是由什么原因决定的,Y电容是安规电容的一种,其应用场合有一定的局限性,下面来了解下具体原因。
时间:2021-08-26 16:51:35
电解电容的接法,电解电容怎么安装
有正负极的电容有正负极标识,一般带引脚的电容,引脚长的一端是正极,圆形的电解电容,负极一侧有一道竖线印在电容上。贴片电容一般没有正负极。
时间:2021-04-15 10:05:41
开关电源安规电容更换时容量不同的影响
开关电源安规电容更换时容量不同的影响,开关电源中安规电源更换,容量不同的影响,可以从两个方面来看:1、从EMC性能角度看,会存在一定影响,但影响有多大不好说;2、从电源的基本功能来看,一般是影响不大的,或者不会有影响。
时间:2021-04-05 07:19:28
- 上一篇:电容补偿技术的作用与使用方法
- 下一篇:低压并联电容器无功补偿的投切开关的用法