>首页 > 电工元件 > 电容器>电力电容器三类故障与危害总结 正文

电力电容器三类故障与危害总结

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-05 06:50:51

有关电力电容器的故障类型,主要分为内部故障、端部故障及系统异常三种类型,在电力电容器的运行故障中,任何一种故障都会造成电容器的损坏,这里来看下这些故障类型的产生原因,以及有哪些危害。

电力电容器的故障危害

1、内部故障

这是电容器中最常见的故障,也是最需要保护的一类故障。

电力电容器的每一相由许多电容器并联组成,运行中由于涌流、系统电压升高或操作过电压等原因电容器中绝缘比较薄弱的电容元件有可能首先击穿,并使与之并联的电容元件被短路,导致与它们串联的电容元件上电压升高,并可能引起连锁反应造成更多电容元件的相继击穿。

同时,由于部分电容器的击穿,使电容器的电流增大并持续存在,电容器内部温度将增高,绝缘介质将分解产生大量气体,导致电容器外壳膨胀变形甚至爆炸。有的电容器内部在电容元件上串有熔断器,元件损坏时将被熔断器切除。

在电容器外部一般也装有熔断器,电容器内部元件严重损坏时,外部熔断器将电容器切除。不论内部或外部熔断器,它切除故障部分,保证无故障电容元件和电容器继续运行。

当切除部分电容时,必将造成其他电容上电压和电流的重新分配,发展到一定程度,其他电压过高和电流过大的电容也将损坏,由此可能发展成为更严重故障,故除熔断器保护外电容器组必须装设内部故障保护。

2、端部故障

变电站中,电容器被连接成单星形、双星形或三角形等电容器组接入一次系统。来源:电工天下

在电容器组的回路中相应的一次设备有断路器、隔离开关、串联电抗器、放电线圈、避雷器、电流互感器和电压互感器等,这些设备的绝缘子套管以及相互连接的引线由于绝缘的损坏将造成相间短路,产生很大的短路电流,在短路回路中产生很大的力和热的破坏作用。

3、系统异常

系统异常是指过电压、失压和系统谐波。

IEC(International Electrotechnical Commission,国际电工委员会)标准和我国国家标准规定,电容器长期运行的工频过电压不得超过1.1倍额定电压

电压过高将导致电容器内部损耗增大(电容器的损耗与电压平方成正比)并发热损坏,严重过电压还将导致电容器的击穿。

系统失压本身不会损坏电容器,但在系统电压短暂消失或供电短时中断时,以下现象会使电容器发生过电压和过电流而损坏:

(1)电容器组失压后放电未完毕又随即恢复电压使电容器组带剩余电荷合闸,产生很大的冲击电流和瞬时过电压,使电容器损坏。

(2)变电站失压后恢复送电时若空载变压器和电容器同时投入,LC电路空载投入的合闸涌流将使电容器受到损坏。

(3)变电站失压后恢复送电时可能因母线上无负载而使母线电压过高造成电容器过电压。

以上就是电力电容器的常见故障与危害,供大家学习参考。

    相关文章
    • 电力电容器的并联与串联

      电力电容器的并联与串联

      有关电力电容器的联结方式,一是并联,二是串联,这里介绍下并联电容器补偿与串联电容器补偿的相关知识,供大家学习参考。

      时间:2020-04-13 05:51:37

    • 电力电容器的用途分类

      电力电容器的用途分类

      按照不同的分类方式,电力电容器有不同的类型,电力电容器按用途分类,共有八大类型,主要包括并联电容器、串联电容器、断路器电容器等,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-04-13 05:44:06

    • 电力电容器的基本结构图解

      电力电容器的基本结构图解

      有关电力电容器的小知识,电力电容器由哪些结构组成,除了电容元件、浸渍剂,还有哪些基本结构,电工天下小编总结了电力电容器的基本结构的相关知识,一起来学习下。

      时间:2020-04-13 05:39:42

    • 电力电容器击穿的原因与预防措施

      电力电容器击穿的原因与预防措施

      电力电容器击穿的原因与预防措施,电容器内部元件击穿,由制造工艺不良引起,电容器对外壳绝缘损坏或密封不良和漏油等,合闸涌流造成电容器的损坏及对策,电容器击穿的防护措施。

      时间:2020-04-10 12:33:41

    • 膜电力电容器的特点与技术因素

      膜电力电容器的特点与技术因素

      有关膜电力电容器的特点与技术因素,全膜电容器的优点,全膜电容器的固体介质材料与液体介质材料,以及膜电力电容器技术的发展历程。

      时间:2020-04-10 12:08:38

    • 电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法

      电力补偿电容器的常见故障

      有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。

      时间:2019-08-27 06:26:27

    • 高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

      高压电力电容器的绝缘电阻

      高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。

      时间:2016-05-17 14:37:30

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有