高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法
来源:电工天下时间:2021-06-05 11:38:14 作者:老电工手机版>>
有关高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。
高压电力电容器绝缘电阻的测量方法
电力电容器的绝缘电阻是指电力电容器的电极对其外壳的绝缘电阻,测量低压电力电容器的绝缘电阻应用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻应用2500V兆欧表。

1、测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校表试验。
2、对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。
3、对电力电容器进行绝缘电阻测量时,需要两人配合,一人摇表,一人负责接线。为安全起见,可将两支表笔绝缘部分分别绑在两个500mm长的木棒上。
4、把电容器的三个极用裸导线进行短接牢靠。
5、表笔先不要接触电力电容器的外壳和电极。
一人摇动兆欧表的发电机于柄,摇至规定转速120r/min时,看到指针稳定后,另一人把插在接地端钮的表笔触及电力电容器外壳(电容器外壳专用接地处),把插在线路端钮的表笔触及电力电容器的一个电极,这时由于兆欧表对电力电容器进行充电,表指针向右偏转,接着,表的指针又返回使显示值变大,变大后的稳定值即为被测电力电容器的电极对外壳的绝缘电阻,此时摇动手柄时间约为60s。

6、记录下绝缘电阻值,摇手柄的转速不能下降,以防止电容器对表进行放电,会对摇表操作人员造成伤害。测量完毕后,先撤下与电容器电极相接的表笔,再撤下与电容器外壳相接的表笔,摇手柄的速度应慢慢下降,直至停止。
7、用接地棒对电容器电极和外壳分别数次放电,直至没有放电声为止,则表明放电完毕。
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:低压并联电容器无功补偿投切开关的分类
- 下一篇:并联电容器无功补偿容量怎么计算?





