处理故障电容器时防止触电的常用方法
来源:电工天下时间:2021-11-19 05:33:38 作者:老电工手机版>>
在处理电容器故障时,如何来防止触电事故的发生?
故障电容器的两极一般都有残余电荷,必须设法将残余电荷放尽。否则,极易发生触电事故。
在处理故障电容器时,先拉开电容器组的断路器及其上、下隔离开关。若采用熔断器保护,则需要先取下熔体管。
此时,电容器组虽经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,必须进行人工放电。在人工放电时,先将接地线的接地端与接地网相连,然后用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声消失为止,最后将接地线固定好。

注意,如果电容器有内部断线、熔体熔断或引线接触不良等故障,其两极间可能存在残余电荷,而在自动放电和人工放电时,这些残余电荷不会被放掉。
因此,运行或检修人员在接触故障电容器之前,需要戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器两极短接,使其放电,然后才能动手拆卸电容器。对于双Y形接线的中线和多个电容器的串接线,需要单独进行放电。
测量电容器的好坏的三种方法

电容器是集成电路中常用的电子元件,当电容器发生故障时,电路无法正常工作。那么,应该怎么来检测电容器的好坏,这里分享三种常用的测量方法,有需要的朋友参考下。
电容器怎么选型?电容选型七大要素

关于电容器选型的问题,如何选择合适的电容器,电容选型中的七大要素是什么,电工天下小编整理了电力电容器选型及补偿电容器的选型方法及注意事项。
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:电容器防火检查的内容有哪些?
 - 下一篇:怎么进行维修和更换电容器?
 