电容器的保护配置要求
来源:电工天下时间:2020-05-05 06:46:16 作者:老电工手机版>>
有关电容器的保护配置要求,针对电容器电路中的短路问题,以及单相接地保护问题等,对电容器做好安全保护,需要的保护装置有哪些,有什么具体的要求,一起来了解下。
电容器的保护配置要求
1、对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸。
2、对电容器内部故障及其引出线短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器。
3、电容器组的单相接地保护。
4、对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。
5、对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸。
6、对于电网中出现的高次谐波有可能导致电容器过负载时,电容器组宜装设过负载保护,带时限动作于信号或跳闸。
7、当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压,保护应将断路器断开,对不同接线的电容器组,可采用不同的保护方式。
以上就是电容器的保护装置的基本要求,供大家学习参考。
相关文章
高压电容运行一般要求
在使用高压电容器时,高压电容运行的一般要求包括如下几点,电容器上要标出基本参数,电容器的金属外壳上要有明显的接地标志,电容器周围环境要无易燃、易爆危险物等。
时间:2022-02-11 11:17:28
串口通信滤波电容的选择要求
串口通信滤波电容的选择要求,在串口通信设备上,根据波特率选择滤波电阻和滤波电容的数值。注意,电容必须在配合电阻使用时,才可以起到滤波作用。
时间:2022-01-15 07:17:09
电源中电容参数的选择要求
电容的标称参数中,有两个参数比较常用,一个是耐压,一个是容量。耐压值是电容所能承受的最高电压值,在选择耐压时应根据整流后输出的电压值,不能超过电容的耐压值,而且要留有一定的余量。
时间:2021-04-16 10:42:07
12V直流电路滤波电容的耐压选择要求
12V直流电路滤波电容的耐压值 对于纯直流电路,滤波电容器的耐压理论上不能低于电路工作电压,即电压值为12V。按照国标系列,需要选择16V耐压的电容器。
时间:2021-04-13 12:03:36
电风扇启动电容耐压值的选择要求
在电风扇中启动电容很重要,而启动电容的耐压值的大小,又影响着电容的使用寿命,怎么选电风扇启动电容的耐压值,电工天下小编带大家一起来了解下。
时间:2020-04-10 09:19:49
电容器的保护装置跳闸怎么办?电容器跳闸的原因
电容器的保护装置跳闸的原因,遇到电容器的保护装置总是跳闸怎么办,首先应检查电容器开关、电流互感器、电力电缆和接线有无缺陷,检查各个电容器有无发热、喷油、外壳鼓肚和套管放电等异常现象。
时间:2020-04-09 14:22:22
- 上一篇:超级电容器与电池,超级电容器可以替代电池吗?
- 下一篇:电力电容器三类故障与危害总结