电力电容器的运行维护注意事项
来源:电工天下时间:2020-05-05 07:03:42 作者:老电工手机版>>
有关电力电容器的运行维护知识,如何来保证电力电容器的安全运行,以及电容器相关参数的运行监控,电容器的投入与退出等问题,有一些注意事项必须了解。
电力电容器的运行维护
以下内容整理自百度百科,重点介绍电力电容器安全运行的保障措施,供大家学习参考。
1、电容器安全运行
电容器要在额定电压下运行。如果暂时做不到的话,可以允许在超过额定电压5%的范围内运行;当超过额定电压1.1倍时,只允许短期运行。但长时间出线过电压情况时,应设法消除。
电容器应维持在三相平衡的额定电流下进行工作。如暂时不可能,不允许在超过1.3倍额定电流下长期工作,以确保电容器的使用寿命。
装置电容器组地点的环境温度不得超过40℃,24h内平均温度不得超过30℃,一年内平均温度不得超过20℃。电容器外壳温度不宜超过60℃。如发现存在上述现象时,应采用人工冷却,必要时将电容器组与网路断开。
2、电容器参数监控
1)温度的监视。无厂家规定时,电容器的温度一般应为-40℃~40℃,在电容器外壳粘贴示温蜡片。运行中电容器温度异常升高的原因包括:运行电压过高(介损大);谐波的影响(容抗小电流大);合闸涌流(频繁投切);散热条件恶化。
2)电压的监视。应在额定电压下运行,亦允许在1.05倍额定电压运行,在1.1倍额定电压运行不超过4小时。
3)电流的监视。应在额定电流下运行,亦允许在1.3倍额定电流下运行,电容器组三相电流的差别不应超过±5%。
相关文章
运行电容1UF坏了能用两位法代替吗?
运行电容1UF坏了能用两位法代替吗?题主可能是问1UF电容坏了,可以用2UF的代替吗?如果电压等级相同,完全可以。电容串联后容量降低,并联后容量增加。两个2微法电容串联可以代替1微法,前提条件是耐压要足够。
时间:2022-05-10 18:21:20
高压电容运行一般要求
在使用高压电容器时,高压电容运行的一般要求包括如下几点,电容器上要标出基本参数,电容器的金属外壳上要有明显的接地标志,电容器周围环境要无易燃、易爆危险物等。
时间:2022-02-11 11:17:28
运行中高压电容器的检查项目
对运行中的高压电容器进行检查时,需要检查的项目主要包括如下几项,电容器要在额定电压下运行,电容器应在额定电流下运行,检查电容器外壳是否膨胀,是否有漏油、渗漏等现象。
时间:2022-02-11 11:16:25
高压电容器组运行操作时的几点注意事项
高压电容器组运行操作时的几点注意事项,正常情况下,全变电所停电操作时,先拉开高压电容器支路的断路器,再拉开其他各支路的断路器,下面具体来了解下。
时间:2022-02-11 11:13:25
电力电容器图片及符号说明
电力电容器图片及符号说明,一次系统元件:电力电容器。功能:补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
时间:2022-01-23 17:29:18
怎么分辨启动电容和运行电容
在单相电机与压缩机中有启动电容和运行电容之分,那么如何来分辨启动电容和运行电容,二者之间有哪些区别,通过看容量和开关的方法,能否进行快速区分,下面来看下。
时间:2021-12-07 20:51:57
如何监视运行中的移相电容器?
如何监视运行中的移相电容器?在移相电容器的运行中,需要随时监视其运行电压、电流和周围坏境温度,这些参数值不能超出制造厂规定的范围。
时间:2021-11-19 05:38:58
单相电机中运行电容的主要作用
有关电机中电容的小知识,在单相电机中运行电容起什么作用,这里通过丙个电机原则来解释下,这里称为启动电容,其实该电容主要用来移相,就是让线圈得电顺序不一样。
时间:2021-08-26 16:58:29
- 上一篇:电力电容器三类故障与危害总结
- 下一篇:电容的充电与放电过程