变压器引线的检修要求总结
来源:电工天下时间:2020-02-18 12:05:29 作者:老电工手机版>>
有关变压器引线的检修要求,检查各引线应排列整齐,引线包扎绝缘应良好,检查线圈引线上所能观察到的接头焊接情况,检查引线的绝缘厚度及绝缘距离等。
变压器引线的检修要求
1、检查各引线应排列整齐,引线包扎绝缘应良好,无变形,变脆及破损,引线无断股。
2、裸露引线上应光滑无毛剌及尖角,在线圈下面水平排列的的裸露引线,如处于强油循环进油口处,应加强绝缘。
3、检查线圈引线上所能观察到的接头焊接情况,应平整、光滑、清洁、无毛剌、应无过热及开焊现象。
4、对大电流引排与箱壁间距一般应大于100mm,以防漏磁发热,铜(铝)排表面应包扎一层绝缘,以防异物进入造成短路或接地。
5、检查线圈至分接开关的引线,其长度、绝缘包扎厚度,引线接头的焊接,引线对名部位的绝缘距离,引线的固定情况应良好,因检修将引线拆卸时,应做好记录,装配后应做电压比试验,校对其有无差错,转动各部位置,测量每相电阻,偏差值不大于平均值的2%。
6、引线宜长短适宜,防止引线产生扣动。
7、固定引线用的木支架应完整无损,应无松动,裂纹及位移情况,应固定牢固,木质螺栓,螺帽应紧备。木夹件固定引线处应加强绝缘,垫以绝缘纸板,谨防卡伤引线,固定引线的木夹件的间距,应考虑到在大电流电动力的作用下,不致发生碰撞而短路。
8、检查引线的绝缘厚度及绝缘距离。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器铁芯与夹件的检修要求
- 下一篇:变压器的起吊操作注意事项