变压器铁芯与夹件的检修要求

来源:电工天下时间:2016-01-30 07:23:57 作者:老电工手机版>>

变压器铁芯与夹件的检修要求

1、铁芯表面应清洗干净,无油垢及锈蚀,铁芯各部油路畅通,如有堵塞应清除,清洗时应使用干净白布,严禁用棉纱头擦铁芯。

2、铁芯应保持平整,绝缘漆膜无脱落。硅钢片不应翘起,对不规整处可用木锤或铜锤敲打平整,硅钢片的配装要求片间不得有搭接,不得有过大的接缝间隙。

3、夹件与铁芯间绝缘应良好,绝缘垫块应完整无位移,用专用扳手拧紧各夹件螺栓,拧紧背帽。

4、拧紧所有的穿芯螺栓,背紧背帽,用2500V兆欧表摇测铁芯对夹件及穿芯螺栓的绝缘电阻,其标准为:
6KV:不低于10MΩ
13.8~15.7KV:不低于10MΩ
220KV:不低于500 MΩ

5、铁芯只允许一点接地,接地片要求用厚度为0.5mm的紫铜片,宽度不小于30mm,插入3-4级铁芯间,插入深度不小于80mm,其外露部分应包扎绝缘,防止短路铁芯。变压器铁芯如有多点接地,应查明原因清除,以免形成环流。

6、对于大容量变压器,如果铁芯的上下铁轭与上下夹件各有连接铜片时,其上下两连片必须在铁芯的同一侧,同一芯柱,同一级,同一层叠片处与夹件连接,此时如下夹件已与底部油箱连接接地时,上夹件不应与箱罩接触。

相关文章
  • 变压器附件的检修方法详解

    变压器附件的检修方法详解

    有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。

    时间:2022-09-10 11:14:22

  • 变压器有载分接开关的检修要求

    变压器有载分接开关的检修要求

    有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。

    时间:2022-09-10 11:02:49

  • 变压器套管检修的几点要求

    变压器套管检修的几点要求

    大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。

    时间:2022-09-10 10:08:11

  • 变压器110KV套管的检修要求

    变压器110KV套管的检修要求

    变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。

    时间:2022-09-10 10:04:50

  • 变压器油箱检修的基本要求

    变压器油箱检修的基本要求

    变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。

    时间:2022-09-10 10:01:18

  • 变压器冷却装置的检修要求

    变压器冷却装置的检修要求

    有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 09:59:25

  • 变压器铁芯不能多点接地是什么原因

    变压器铁芯不能多点接地是什么原因

    在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。

    时间:2022-08-13 07:05:37

  • 变压器铁芯材料和结构形式

    变压器铁芯材料和结构形式

    铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。

    时间:2022-08-10 05:10:23

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有