如何判别电源变压器参数,无标记电源变压器参数的判别方法
来源:电工天下时间:2019-12-19 10:02:16 作者:老电工手机版>>
有关电源变压器参数的判别方法,无标记电源变压器参数的判别方法,从外形识别,从绕组引出端子数识别,从硅钢片的叠片方式识别,以及功率的估算,各绕组电压的测量等。
判别电源变压器参数的方法
电源变压器标称功率、电压、电流等参数的标记,日久会脱落或消失。有的市售变压器根本不标注任何参数。
无标记电源变压器参数的判别方法。此方法对选购电源变压器也有参考价值。
一、识别电源变压器
1、从外形识别
常用电源变压器的铁芯有E形和C形两种。E形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41、D42优质硅钢片作铁芯,应用广泛。C形铁芯变压器用冷轧硅钢带作铁芯,磁漏小,体积小,呈芯式结构(线圈包裹铁芯)。两者的外形见图1。
2、从绕组引出端子数识别
电源变压器常见的有两个绕组,即一个初级和一个次级绕组,因此有四个引出端。有的电源变压器为防止交流声及其他干扰,初、次级绕组间往往加一屏蔽层,其屏蔽层是接地端。因此,电源变压器接线端子至少是4个。
3、从硅钢片的叠片方式识别
E形电源变压器的硅钢片是交*插入的,E片和I片间不留空气隙,整个铁芯严丝合缝,见图2。音频输入、输出变压器的E片和I片之间留有一定的空气隙,这是区别电源和音频变压器的最直观方法。至于C形变压器,一般都是电源变压器。
二、电源变压器功率的估算
电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积,如图3的S面所示。在测得铁芯截面积S之后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P。式中S的单位是cm2。
例如:测得某电源变压器的铁芯截面积S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1.5=72/1.5=33W?剔除各种误差外,实际标称功率是30W。
三、各绕组电压的测量
要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是最基本的任务。现以一实例说明判断方法。
例:已知一电源变压器,共10个接线端子。试判断各绕组电压。
第一步:分清绕组的组数,画出电路图。
用万用表R×1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。现测得:两两相通的有3组,三个相通的有1组,还有一个端子与其他任何端子都不通。照上述测量结果,画出电路图,并编号,如图4所示。 从测量可知,该变压器有4个绕组,其中标号⑤、⑥、⑦的是一带抽头的绕组,⑩号端子与任一绕组均不相通,是屏蔽层引出端子。
第二步:确定初级绕组。
对于降压式电源变压器,初级绕组的线径较细,匝数也比次级绕组多。因此,像图4这样的降压变压器,其电阻最大的是初级绕组。
第三步:确定所有次级绕组的电压。
在初级绕组上通过调压器接入交流电,缓缓升压直至220V。依次测量各绕组的空载电压,标注在各输出端。如果变压器在空载状态下较长时间不发热,说明变压器性能基本完好,也进一步验证了判定的初级绕组是正确的。
四、各次级绕组最大电流的确定
变压器次级绕组输出电流取决于该绕组漆包线的直径D。
漆包线的直径可从引线端子处直接测得。测出直径后,依据公式I=2D2,可求出该绕组的最大输出电流。式中D的单位是mm。
例:测得某次级D=0.5mm,则其最大输出电流I=2D2=2×0.52=0.5A。
相关文章绕制高频逆变电源变压器入门知识

绕制高频逆变电源变压器入门知识,在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式,下面具体来了解下。
时间:2022-08-12 10:33:34
巧用变压器升高与降低电源电压

巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-05 09:11:02
变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
时间:2021-06-23 09:31:00
三相电与两相电的区别_三相电源与单相电源的区别

有关三相电与两相电的区别,三相电源与单相电源的区别,三相电负载的三角形接法与Y形接法,三相电电表的三相四线制与三相五线制,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:51
老式电源逆变器的原理图,一文看懂老式逆变器的递变原理

有关电源逆变器的相关知识,介绍了老式电源逆变器的工作原理,以及制作一个老式电源逆变器的操作过程,使用12V电瓶,一个200瓦功率的硅钢片等材料,来完成电源逆变器的制作。
时间:2020-10-22 14:30:27
电源逆变器的基本工作原理,UPS电源逆变器的选择要点

有关电源逆变器的相关知识,介绍了电源逆变器是一种什么样的装置,以及电源逆变器的工作原理是什么,另外在选择UPS电源逆变器需要注意哪些问题,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-22 13:21:28
变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。
时间:2020-08-13 13:16:57
- 上一篇:降低开关电源变压器损耗的方法,减少铜损与铁损
- 下一篇:高频变压器线径的确定方法





