变压器过负荷怎么办,变压器过负荷的处理措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-17 09:03:47

有关变压器负荷的处理方法,检查变压器油温,检查导线发热情况,设法减少负荷,变压器过负荷信号发出后,应立即采取相关措施。

变压器过负荷的处理方法

1、检查变压器油温。

2、检查导线发热情况。

3、汇报有关部门,做好记录。

4、设法减少负荷

变压器过负荷信号发出后,应立即进行处理:

1、复归报警信号,汇报有关领导,做好记录。

2、倒换运行方式,调整转移负荷。

3、若属正常过负荷,可根据正常过负荷倍数确定允许时间,并加强对变压器温度监视。

4、若属事故过负荷,则过负荷的倍数和时间依照制造厂家的规定或运行规程的规定执行。

5、对变压器及有关设备系统进行全面检查,发现异常及时采取措施,果断处理。

限负荷,对那些不重要的线路停电,一般调度那儿都有拉路顺序的,公司内部也是这样,按照用电性质不重要-次要-重要的顺序进行拉路停电。

注意事项:

看过负荷多少,和过负荷的时间。

1)如果是短时间,轻度过载(10%以内),没关系的,变压器没有那么娇贵。过载烧毁变压器,只是因为温度太高,变压器损坏。短时间的话,变压器温度还没升上去,可以使用的。

2)如果是长时间过载的话,20%以内,可以考虑用风扇、空调等冷却方式对变压器进行降温,至少保证变压器的温度不超过其额定限制就行(绝缘等级)

3)超过30%的话,就该增容了,换个大变压器或者再买个小的并联用其实,变压器的额定负荷不是个定值,只要其温度不超过其绝缘等级就行,比如说500kVA的变压器,如果在环境温度零下40度工作,你用到1000kVA都可以。

负载电路如果存在一些电机之类的设备的话,无功分量很大的,可以考虑在负载电路中加部分无功补偿,提高设备的功率因数,这样也能减小变压器的负荷。