>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器过负荷的处理办法,变压器过负荷运行时间问题 正文

变压器过负荷的处理办法,变压器过负荷运行时间问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-07-23 10:15:02

变压器负荷的处理办法,变压器过负荷运行时间问题

关于变压器过负荷运行的问题,变压器正常运行无大问题,但当出现过负荷运行时应该如何处理,总结下变压器过负荷时的处理办法,变压器过负荷运行时间多长为宜,变压器允许过负荷的倍数与时间是多少,一起来学习下。

一、变压器过负荷时的处理方法

变压器过负荷时处理如下:

(1)如果变压器存在较大缺陷,如下列情况时不准过负荷运行:

①冷却器系统不正常;②严重漏油;③色谱分析异常超过规定指标;④有载调压分接开关异常。

(2)在变压器过负荷时应投入全部冷却器包括所有备用风扇等。

(3)在过负荷时值班人员应立即报告当值调度员设法转移负荷。

(4)变压器在过负荷期间,应加强对变压器的监视。

(5)具体过负荷时间、过负荷倍数参照《电力变压器运行规程》(DL/T 572一1995)处理。

变压器过载能力及过负荷时间的国标规定:GB1094.7 《油浸式变压器负载导则》,GB1094.12《干式变压器负载导则》。

变压器过负荷的处理办法,变压器过负荷运行时间问题

二、变压器过负荷运行时间问题

1、一般变压器过负荷运行按1.1倍,时间24小时,如过要长时间过负荷就要在购买变压器是在技术要求上注明,否则都是1.1倍,而且长时间过负荷变压器的使用寿命会大幅减少.本来变压器寿命一般20年,现在估计就5年。

2、如过超过1.1倍,就有可能烧坏变压器,这样厂家是不会承担任何责任的。

3、还有"外部降温使温度控制在90~100度可以长时间运行吗?",如过你能使变压器的线圈温度控制在95以内,那可以长时间运行,注意,我指的是线圈温度,不是外面的环境温度。

三、变压器过负荷2倍时可运行多长时间

1,变压器过负荷2倍时,室外变压器允许过载时间为7.5min,室内为4min。

2,变压器的过负荷危害

变压器的过负荷是以牺牲绝缘寿命为代价的。变压器过载运行会使温度升高,加快变压器绝缘的老化过程,降低变压器的使用寿命。据研究统计,绝缘工作时的温度每升高8度,其寿命会减少一半。但实际运行中,大部分变压器的负载都不是始终不变的常数,因此,变压器在不损坏绕组绝缘和不降低使用寿命的情况下,可以在短时间内过载运行,但坚决不允许长期过载运行。

相关文章
  • 变压器的铁芯结构

    变压器的铁芯结构

    有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-05-20 10:19:28

  • 变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 10:18:39

  • 变压器的绕组结构

    变压器的绕组结构

    有关变压器的绕组结构,重点介绍变压器的绕组形式,分为圆筒式绕组、层式绕组与饼式绕组等,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 10:11:54

  • 变压器圆筒式绕组结构

    变压器圆筒式绕组结构

    有关变压器绕组之圆筒式绕组结构的知识,圆筒式绕组是同心式绕组的最简单形式,可分为单层、双层与多层圆筒式绕组三种。

    时间:2020-05-20 10:03:01

  • 变压器的分类

    变压器的分类

    变压器是如何分类的,变压器有哪些类型,按用途分类、按电源输出相数分类、按冷却方式分类、按绕组数量分类,变压器有许多种类型,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 10:01:39

  • 变压器常用术语大全

    变压器常用术语大全

    变压器常用术语,包括变压器的额定频率、额定电流、额定容量、额定电压、空载损耗、空载电流等术语知识,需要的朋友参考下。

    时间:2020-05-20 10:00:44

  • 变压器的绕组有什么作用?如何分类的?

    变压器的绕组有什么作用?如何分类的?

    有关变压器绕组的作用,绕组是变压器输入与输出电能的电气回路,绕组通常分为层式与饼式两种,二者性能不同,作用也各异。

    时间:2020-05-20 09:37:28

  • 变压器线圈的结构特点

    变压器线圈的结构特点

    有关变压器线圈的结构形式与特点,变压器线圈通常用绝缘铜线绕制而成,分为同心式绕组和交迭式绕组两种形式,详细介绍了二种绕组方式的特点。

    时间:2020-05-20 09:37:26

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有