变压器的极限温度范围是多少
来源:电工天下时间:2016-01-24 05:45:30 作者:老电工手机版>>
变压器的极限温度
变压器的极限温度主要取决于绕组绝缘材料的耐热性能。
油浸式变压器绕组间的绝缘材料,一般采用电缆纸或其他纸质材料,属A级绝缘,而热温度为105℃。
干式变压器常采用玻璃纤维绝缘材料,属B级绝缘,耐热温度为130℃。
如果绝缘材料的温度超过其极限温度(亦即变压器的极限温度),则变压器的寿命便会急剧缩短,甚至会烧毁。
在变压器的运行中,其绕组的中部偏上部位有一个最热区,所以变压器的上层油温高于中下层。
如果上层油温不超标,就能保证变压器正常运行。
由于上层油温与最热区温度之间通常有10℃左右的温差,所以一般规定上层油温不得超过95℃,在实际运行中常按85℃掌握。
变压器的实际温度与环境温度的差值称为变压器的温升。
我国变压器制造标准规定环境温度为40℃,按照这一标准,变压器的最高温升不得超过55℃。
变压器各部分的温升极限值为:线圈65℃;铁芯70℃;油(上层)55℃。
如果环境温度低于40℃,变压器温升可适当提高。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器温升极限值的对照表
有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。
时间:2022-09-10 09:17:13
变压器的温升与变压器使用寿命的关系
有关变压器的温升的知识,介绍了什么是变压器的温升,变压器的允许温升有什么规定,以及变压器的温升大小与变压器的使用寿命的关系,一起来了解下。
时间:2020-08-06 11:37:43
油浸式变压器的运行温度有什么规定
有关油浸式变压器的使用问题,油浸式变压器的运行温度有哪些规定,在变压器的日常运行维护中,应该注意哪些问题,一起来 解下。
时间:2020-08-05 11:22:34
变频调速电机最低使用温度是零下15度?
变频调速电机最低使用温度是多少,变频调速电机最低使用温度是-15℃吗,电机在低温下耐电压性能显著下降,环境温度较低时使用变频调速电机要引起特别注。
时间:2020-05-17 10:17:39
电机温升与温升限度的允许范围
有关电机温升与温升限度的允许范围,介绍了电机中常用绝缘材料及其容许工作温度,GB 755—87 规定,当海拔<1000m时,环境温度规定为40℃,电阻法测温时,允许温升为80℃。
时间:2019-11-01 10:17:59
三相干式变压器外形尺寸及温度控制
有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?
时间:2019-07-04 15:05:45
干式变压器工作温度限度要求
有关干式变压器工作温度限度要求,干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级,其温度限制如表所示。
时间:2017-02-16 16:17:11