>首页 > 电工基础 > 变压器>自耦变压器降压启动的控制电路图 正文

自耦变压器降压启动的控制电路图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-08-03 16:45:30

有关自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。

自耦变压器降压启动的电路图

我国生产的XJ01系列自动启动补偿器是目前广泛应用的自耦变压器降压启动的自动控制设备,适用于交流380伏,功率为14~300千瓦的三相鼠笼式异步电动机的降压启动用。

M01系列自动启动补偿器是由自耦变压器、交流接触器、中间继电器、热继电器、时间继电器和按钮等电器元件组成。 推荐:自耦变压器的规格型号

对于14~75千瓦的产品,采用自动控制方式;80-300千瓦的产品,具有手动与自动两种控制方式,由转换开关进行切换时间继电器为可调式,在5~120秒钟以内,可以自由调 节控制启动时间。自耦变压器备有额定电压60%及80%两档抽头,出厂时接在60%抽头上。补偿器具有过载和失压保护,最大启动时间为两分钟(包括一次或连续数次启动时间的总和)若启动时间超过两分钟,则启动后的冷却时间应不少于四个小时,才能再次启动。

XJ01型自动启动补偿器的控制线路如下图:

自耦变压器降压启动的控制电路图

虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮。

该线路的工作原理

降压启动:按下按钮开关SB1→KM1线圈通电→KM1(1、3)闭合自锁、KM1(9、11)分断对KM2互锁、KM1(15、17)分断:HL1熄灭、KM1(15、19)闭合:HL2亮、KM1主触头闭合→电动机M接入自耦变压器TM降压启动→时间继电器KT线圈通电,为电动机M的正常运转做准备。

全压运行:当电动机M转速上升到一定值→KT(1、7)闭合→中间继电器KA线圈通电→KA(1、7)闭合自锁、KA(13、15)分断:指示灯HL1、HL2熄灭、KA(3、5)分断(KM1线圈断电:KM1辅助触头全部复位、KM1主触头分断后TM切除)、中间继电器KA(1、9)闭合→KM2线圈通电→KM2两对动断辅助触头分断,解除自耦变压器TM的星形连接、KM2(13、21)闭合:指示灯HL3亮、KM2主触头闭合→电动机M全压运转。

指示灯HL1亮,表示电源有电,电动机处于停止状态;指示灯HL2亮,表示电动机处于降压启动状态;指示灯HL3亮,表示电动机处于全压运行状态。
停止时,按下停止按钮SB2,控制电路断电,电动机停止转动。

自耦变压器降压启动的优点:启动转矩和启动电流可以调节,但设备庞大,成本较高。因此,这种方法适用于额定电压为220/380伏,连接方法为三角/星形,容量较大的三相异步电动机的降压启动。

    相关文章
    • 定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

      定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

      有关定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图,分享了电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图,电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图。

      时间:2020-08-12 11:19:25

    • 什么是降压变压器

      什么是降压变压器

      有关降压变压器的知识,介绍了什么是降压变压器,这类变压器的基本操作要求,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-08-07 11:23:41

    • 串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

      串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

      串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。

      时间:2020-08-03 16:50:00

    • 自耦变压器降压起动工作原理接线图

      自耦变压器降压起动工作原理接线图

      自耦变压器降压起动工作原理接线图1.1 自耦变压器的降压启动自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器降压启动是指电动

      时间:2020-08-03 16:48:19

    • 自耦变压器的几种电气符号

      自耦变压器的几种电气符号

      有关自耦变压器的几种电气符号,包括单相自耦变压器,星形连接的三相自耦变压器,可调压的单相自耦变压器的电气符号,自耦变压器中电磁耦合与副边线圈的联系等。

      时间:2020-08-03 16:37:54

    • 电力系统自耦变压器的四个缺点

      电力系统自耦变压器的四个缺点

      有关电力系统中采用自耦变压器的四个缺点,包括增加电力系统的短路电流、调压困难、绕组的过电压保护复杂,使继电保护复杂等。

      时间:2020-05-20 09:28:51

    • 自耦变压器降压起动接线图接线方法

      自耦变压器降压起动接线图接线方法

      分享一个自耦变压器降压起动的接线图,掌握下自耦变压器降压起动原理与接线方法,自耦变压器降压起动时,开关S2在起动与工作位置间的转换操作方法。

      时间:2020-05-20 09:03:26

    • 自耦变压器的规格型号与选型方法

      自耦变压器的规格型号与选型方法

      有关自耦变压器的规格型号与选型方法,自耦变压器是初、次级无须绝缘的特种变压器,自耦变压器的特点及工作原理,自耦变压器型号与选型要点参考。

      时间:2020-03-24 10:31:52