电力变压器高压侧电源缺相有什么影响

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-15 07:18:30

电力变压器高压侧电源缺相的影响

会使变压器温度升高,低压侧电压降低,电流增大,且不平衡。

带负载运行,容易烧毁变压器,或引起保护装置动作。

高压侧一相缺电,高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕组流过的是同一电流IU=-IV,铁心中的磁通将发生变化。W相绕组串联的磁通量为ΦU-ΦV,由于ΦU、ΦV经过的磁路不同,其值也不会完全相等,就使得低压侧W相电压不为0。

同样,也可以分析低压侧的电压变化。由于各种变压器的铁心结构,绕组形式不同,所以高压侧缺一相电,低压侧的电压分将呈现不同的情况。

表12列出了某10kV,lOkV配电变压器高压侧各相分别断相后,低压侧电压的分布情况,可供查找故障时参考。

变压器二次侧的电势随一次侧电势变化,所以在一次侧W相断后,二次侧的电压分别降到正常值的0。866倍。

在事故时,凡是接在U、V相的单相负荷运行电压降14%左右。因此,对变压器在运行时无论是一次侧还是二次侧一相断开,都必须引起高度重视。

某配电变压器高压侧缺相时低压侧各相电压分布
类别 低压侧电压v
UUV UVW UWU UUN UVN UWN
正常值 390 400 390 220 227 225
U相断电 205 390 190 10 200 190
v相断电 320 420 390 190 225 240
W相断电 390 420 280 155 260 200

除上述原因外,由于铁心和绕组存在某些缺陷,如漏磁阻抗时,电压降低很多,也可导致变压器输出电压异常。

    相关文章
    • 开关电源变压器好坏的八项检测内容

      开关电源变压器好坏的八项检测内容

      如何检测开关电源变压器的好坏,这里总结了开关电源变压器好坏八项检测内容,观察变压器的外貌检查是否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、空载电流的检测等。

      时间:2020-05-20 09:37:21

    • 电力变压器的型号规格大全

      电力变压器的型号规格大全

      有关电力变压器的型号规格,电力变压器型号规格有哪些,主要有SZ11型-35KV系列油浸式、SCB10型-10KV系列干式、S11型-10KV系列油浸式等变压器的规格型号。

      时间:2020-03-24 10:28:03

    • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

      时间:2020-03-24 10:26:12

    • 开关电源变压器好坏的检测方法

      开关电源变压器好坏的检测方法

      开关电源变压器好坏的检测方法,观察变压器的外貌检查否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、线圈通断的检测,检测判别各绕组的同名端,电源变压器短路性故障的综合检测判别等。

      时间:2020-02-22 17:10:14

    • 变压器的分类,电源变压器的特性参数

      变压器的分类,电源变压器的特性参数

      有关变压器的分类,变压器按冷却方式、防潮方式、电源相数及用途进行的分类,以及电源变压器的特性参数,需要的朋友参考下。

      时间:2020-02-22 15:27:31

    • 变压器制作原理及电源变压器与变压器特性参数

      变压器制作原理及电源变压器与变压器特性参数

      变压器制作原理及电源变压器与变压器特性参数,变压器的制作原理与分类,电源变压器的特性参数,音频变压器和高频变压器特性参数,低频变压器的技术参数等。

      时间:2020-02-18 10:09:08

    • 电力变压器的用途_变压器的种类

      电力变压器的用途_变压器的种类

      有关变压器的用途与种类,电力变压器是用来改变交流电电压大小的电气设备,变压器的种类,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。

      时间:2020-02-18 09:50:12

    • 电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)

      电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)

      有关电源变压器的检测方法,包括变压器绝缘性能检测,空载电压的测试,电源变压器在出现故障时,应切断电源,找出故障所在。

      时间:2020-02-17 09:58:15

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有