电力变压器低压侧熔断器熔体熔断的类型与处理措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-18 10:26:45

电力变压器低压侧熔断器熔体熔断的类型与处理措施,电力变压器低压侧熔断器熔体熔断分为误断、过载熔断、短路熔断三种类型,二次电流,如果明显超过额定值,应使变压器停止运行。

熔断器熔体熔断的处理措施

针对电力变压器低压侧的熔断器熔体熔断的问题,需要采取的如下措施:

1、误断

熔体熔断在压接处或其他部位,一般无严重烧伤痕迹。

原因:熔体截面太小;安装时熔体就有伤痕缺陷;熔断器瓷托不固定;熔体压接不紧密;熔体运行时间过长而产生铜铝氧化膜,使接触电阻增大。通常,换上合适的熔体即可恢复正常运行。

2、过载熔断

通常是熔体中间部位熔断,很少有电弧烧断痕迹。此时应查明过载原因,防止过载。

3、短路熔断

熔体严重烧伤,熔断器瓷托上残留电弧烧伤痕迹,其原因可能是低压侧线路的零线与相线或者相线之间发生了短路故障。

此时应检查由该变压器供电的低压侧线路和设备,查出短路故障点并予以排除,然后重新投入运行。

但是,如果在较长的低压侧线路末端短路,由于阻抗大,短路电流较小,熔体烧伤可能不严重。

消除以上因素,将变压器重新投入运行后,即使声音、外观正常,也应测试其二次电流,如果明显超过额定值,应使变压器停止运行,继续查明其他原因并加以处理,再投入运行。

    电力变压器低压侧熔断器熔体熔断的类型与处理措施相关的文章
    • 如何处理油浸电力变压器受潮的故障问题

      如何处理油浸电力变压器受潮的故障问题

      油浸电力变压器受潮故障分析与处理,分享一个油浸电力变压器受潮事故案例,包括数据分析,绝缘受潮原因分析,变压器受潮的故障处理措施等。

      时间:2020-02-18 10:01:15

    • 变压器继电保护与动作后的检查处理方法

      变压器继电保护与动作后的检查处理方法

      有关变压器继电保护与动作后的检查处理方法,变压器绕组匝间与层间局部短路、铁芯绝缘不良,变压器无明显异常,可收集变压器瓦斯气体,进行动作后的检查与处理等。

      时间:2020-02-18 09:54:36

    • 变压器绝缘损坏的处理方法

      变压器绝缘损坏的处理方法

      当变压器的绝缘损坏时,应该如何处理,先找出造成绝缘损坏的原因,然后有针对性地排查故障问题,并采取多种处理方法加以解决。

      时间:2020-02-17 13:59:29

    • 变压器油色异常的原因与处理方法

      变压器油色异常的原因与处理方法

      运行中的变压器中变压器油为什么变色,引起变压油的颜色异常的原因是什么,有什么好的应对方法吗,这里重点介绍下变压器油色异常的原因与处理办法,一起来看下。

      时间:2020-02-17 11:53:56

    • 变压器异常运行情况_变压器常见故障处理措施

      变压器异常运行情况_变压器常见故障处理措施

      有关变压器的异常运行情况,变压器出现异常运行的几种可能情况,包括变压器声音出现异常,变压器油温不断升高,继电保护发生动作

      时间:2020-02-17 09:34:52

    • 低压配电变压器常见事故处理方法与应急措施

      低压配电变压器常见事故处理方法与应急措施

      低压配电变压器的常见事故,包括变压器内部出现异常声响,变压器油位过高或过低,变压器油质变坏或油温突然升高等,分析了发生故障的原因,给出了相关的应急措施。

      时间:2020-02-17 09:31:26

    • 变压器大修对绝缘油处理的5项要求

      变压器大修对绝缘油处理的5项要求

      在对变压器进行大修时,如何处理绝缘油的问题,重复进行变压器油的处理,包括本体原来的油和补充新油,包括补充的新油应与原有的油进行混油试验等操作。

      时间:2020-02-17 09:30:40

    • 变压器过负荷怎么办,变压器过负荷的处理措施

      变压器过负荷怎么办,变压器过负荷的处理措施

      有关变压器过负荷的处理方法,检查变压器油温,检查导线发热情况,设法减少负荷,变压器过负荷信号发出后,应立即采取相关措施。

      时间:2020-02-17 09:03:47

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有