电力变压器的过电故障与保护措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-03 10:52:11

有关电力变压器的过电故障与保护措施,两种不同类型过电压产生的原因,操作过电压与大气过电压,过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿,过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况。

电力变压器过电故障与保护措施

变压器运行时,如果电压超过其最大允许工作电压,称为变压器的过电压。

过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿。

1、问题提出

变压器运行时,如果电压超过其最大允许工作电压,称为变压器的过电压。过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿。过电压分为操作过电压和大气过电压两种。

输电线路直接遭雷击或雷云放电时,电磁场的剧烈变化所引起的过电压称为大气过电压;当变压器或线路上的开关合闸或拉闸操作时,因系统中电磁能量振荡和积聚而产生的过电压称为操作过电压。变压器的这两种过电压都是作用时间短促的瞬变过程。

操作过电压一般为额定电压的3.0~4.5倍,而大气过电压数值很高,可达额定电压的8~12倍,并且绕组中电压分布极不均匀,进线端头部分线匝承受的电压很高。因此,必须采取必要的措施,防止过电压的发生和进行有效的保护。

过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况,一是将绕组与铁心(或油箱)之间的绝缘、高压绕组与低压绕组之间的绝缘(这些绝缘称为主绝缘)击穿;另一种是在同一绕组内将匝与匝之间或一段绕组与另一段绕组之间的绝缘击穿。

由于过电压时间极短,电压从零上升到最大值再下降到零均在极短的时间内完成,因而具有高频振荡的特性,其频率可达100kHz以上。

在正常运行时,电网的频率是50Hz,变压器的容抗很大,而感抗ωL很小,因此可以忽略电容的影响,电流完全从绕组内部流过。

2、原因分析

两种不同类型过电压产生的原因:

1)操作过电压

在一般的电网中,使用的绝大多数是降压变压器,下面以降压变压器空载拉闸操作为例说明操作过电压产生的原因。

根据变压器参数的折算法可知,把二次侧(低压侧)电容折算到一次侧(高压侧)时,电容折算值很小,因此二次侧电容的影响可以略去不计。

即空载时可以忽略二次侧的影响。就一次绕组来说,由于每单位长度上的对地电容CFe'是并联的,故对地总电容值为:CFe=ΣCFe'

由于一次侧单位长度上的匝间电容Ct'是串联的,故其匝间总电容值为:
Ct=1/(Σ1/Ct')

在电力变压器中,通常CFe>>Ct,所以定性分析时,匝间电容的影响也可略去不计。

空载变压器从电网上拉闸时,如果空载电流的瞬时值不等于零而是某一数值Ia,这时相应的外施电压瞬时值为Ua。于是在拉闸操作瞬间,一次侧电感 L1中储藏的磁场能量为1/2(L1Ia2),电容CFe上储藏的电场能量为1/2(CFeUa2)。

由于这时变压器的电路是由电感L1和电容CFe并联 的电路,故在拉闸操作瞬间,回路内将发生电磁振荡过程。在振荡过程中,当某一瞬间电流等于零时,此时磁场能量全部转化为电场能量,由电容吸收,电容上的电压便升高到最大值Ucmax。

当拉闸操作电流和电容上的电压一定时,绕组的电感愈大,对地电容愈小,则拉闸操作过电压愈高。电力系统中,操作过电压通常不超过额定电压的3.0~4.5倍。

2)大气过电压

大气过电压是输电线路直接遭受雷击或雷云放电时,电磁场的剧烈变化所引起的。

当输电线路直接遭受雷击时,雷云所带的大量电荷(设为正电荷)通过 放电渠道落到输电线上,大量的自由电荷向输电线路的两端传播,就在输电线上引起冲击过电压,称为雷电过电压。

雷电波由零上升到最大值这一段称为波头,下降部分称为波尾。如果把波头所占时间看成是周期波的四分之一周期,则雷电波可看成是频率极高的周期性波。这样,当过电压波到达变压器接线端时,相当于给变压 器加上了一个频率极高的高电压。这一瞬变过程很快,一开始,由于高频下,ωL很大,1/ωC很小,电流只从高压绕组的匝电容和对地电容中流过。

由于低压绕组靠近铁心,其对地电容很大(即容抗很小),可近似地认为低压绕组接地。当雷电波袭击时,沿绕组高度上的电压分布取决于匝间电容Ct和对电容CFe的比例。

一般情况下,由于两种电容都存在,过电压时,一部分电流由对地电容分流,故每个匝间电容流的电流不相等,靠近输电线端的匝间电容流过的电流最大,愈往后则愈小,随着电压沿绕组高度的分布变为不均匀,起始电压分布更不均匀,靠近输电线端的前几匝间出现很大的电压梯度。

因此,在靠近输电线端的前几个线匝 里,匝间绝缘受到很大的威胁,这时最高匝间电压可能高达额定电压的50~200倍。

    电力变压器的过电故障与保护措施相关的文章
    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    • 电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      有关电力变压器气味与颜色异常的常见问题,变压器油与器件等的气味和颜色的变化,冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味,套管因为污损产生电晕、闪络放电现象等。

      时间:2020-01-08 16:48:55

    • 输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      如何判断电力变压器的故障问题,分为直观判断与分析判断二种方式,电力变压器故障直观判断,可以从声音,气味与颜色,温度几个方面进行判断,电力变压器故障分析判断,主要从铁芯损坏,绕组匝间短路等几个方面加以判断。

      时间:2020-01-03 11:01:42

    • 电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      有关电力变压器的作用,变压器运行注意事项,防止变压器过载运行,保证绝缘油质量,防止变压器铁芯绝缘老化损坏,防止检修不慎破坏绝缘,以及电力变压器防火防爆措施等。

      时间:2020-01-03 10:59:20

    • 电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      有关电力变压器干燥处理的二种方法,分为感应加热法与热风干燥法,感应加热法利用油箱壁中涡流损耗的发热进行干燥,热风干燥法将器身放在干燥室内通热风进行干燥。

      时间:2020-01-03 10:54:16

    • 电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施,运行中电力变压器防火爆炸的注意事项,不能过载运行,经常检验绝缘油质,防止变压器铁芯绝缘老化损坏等。

      时间:2020-01-03 10:52:06

    • 电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      有关电力变压器型号的说明,变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

      时间:2019-12-29 20:06:49

    • 电力变压器蝶阀、油门与油塞的检修与处理方法

      电力变压器蝶阀、油门与油塞的检修与处理方法

      有关电力变压器蝶阀、油门与油塞的检修与处理方法,检查蝶阀的转轴、档板等部件是否完整,灵活和严密,更换密封垫圈,油门(事故排油门、放油门)应拆下分解检修,研磨并更换密封填料,变压器油的处理方法等。

      时间:2019-12-19 10:15:54

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有