电力变压器自动跳闸的故障原因

来源:电工天下时间:2016-01-12 10:48:03 作者:老电工手机版>>

电力变压器自动跳闸的故障原因

变压器自动跳闸时,如有备用变压器,应将备用投入,以检查自动跳闸的原因。

若无备用,则检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸时有何外部现象,若检查证明变压器跳闸不是内部故障所致,而是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障所引起,则可不经内部检查即可投入。

如有故障,则经消除后再行送电。

1、大概确定跳闸的原因,并将两侧开关退出运行。

2、故障分析,分清是变压器本体故障还是负荷侧短路引起的跳闸,可以根据报警信号判断故障的范围,究竟是过流跳闸还是速断跳闸,大型的变压器还有差动,瓦斯等。

3、如果是外部故障则根据信号切断故障侧的出线开关,对变压器试送,保证其他无故障部分及时恢复供电。

4、如果是本体故障则禁止试送,则需对变压器要专业人员进行吊芯检查。

相关文章
  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 安装电力变压器时的11条注意事项

    安装电力变压器时的11条注意事项

    怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-09 10:08:44

  • 村中变压器总是跳闸重启是什么原因

    村中变压器总是跳闸重启是什么原因

    问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。

    时间:2022-06-18 06:58:26

  • 怎样对电力变压器进行短路试验?

    怎样对电力变压器进行短路试验?

    在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-15 06:19:31

  • 变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

    变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

    有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。

    时间:2021-06-23 09:31:00

  • 认识电力变压器的铁心组成部分

    认识电力变压器的铁心组成部分

    电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。

    时间:2021-06-22 10:16:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有