变压器油位不正常的应对方法
来源:电工天下时间:2020-02-15 21:54:48 作者:老电工手机版>>
有关变压器油位不正常的应对方法,根据变压器油枕的一端装有的油位计,监视不同油温下油位的高低,根据这三条油位线可以判断是否需要加油或放油,有遇到变压器油位问题的朋友参考下。
变压器油位不正常
通常,变压器油枕的一端装有油位计,其上有表示油温为-30℃、+20℃、+40℃的三条油位线(或温度指示线),以便监视不同油温下油位的高低。
根据这三条油位线可以判断是否需要加油或放油。
若在温度为+20℃时,油面高于+20℃这一条油位线,则表示变压器中的油多了,应通知检修人员放油,使油位降低到该油位线上;在同一油温下,若油面低于+20℃这一条油位线,则表示变压器中的油少了,应通知检修人员加油。
如果大量漏油,使油位迅速降低,低至瓦斯继电器以下或继续下降,则应立即停用该变压器。
相关文章
变压器套管与引线故障及其它故障问题
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
变压器动态不正常的九种现象
有关变压器失常运行的问题,这里重点介绍变压器的动态失常问题,主要包括几个方面的问题,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-06 13:34:13
电源变压器的常见故障有哪些
有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法
有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
电力变压器故障识别与判断方法(色谱分析法)
电力变压器故障识别与判断方法,介绍了变压器内部故障产生气味的机理,故障的识别与故障类型的判断,分析了变压器的故障情况,故障类型判断与故障原因分析等。
时间:2019-11-28 09:45:36
- 上一篇:变压器冷却系统故障处理措施
- 下一篇:变压器铭牌上主要参数说明