变压器冷却系统故障处理措施

电工天下【变压器】 编辑:小电工 发布时间:2018-02-23 13:28:52

变压器冷却系统出现故障怎么办,变压器冷却系统故障的处理措施是怎么样的,一起来了解下。

对于强制油循环风冷、水冷和导向水冷却的变压器,当冷却系统(指风扇、潜油泵、冷却水系统等)发生故障而停用冷却装置时,处理措施如下:

1、当变压器控制盘上出现“冷却装置工作电源故障”或“备用电源故障”光字信号时,应立即查明原因,使冷却装置尽快恢复工作。

2、当变压器控制盘上出现“冷却水中断”光字信号时,应迅速检查原因,使冷却装置恢复工作。

3、如果同时出现上述两种故障信号,则应注意变压器上层油温和油枕油位的变化。

当冷却装置全部停运时,会出现油温急剧上升和可能从防爆管(或安全气道)跑油的现象。

当冷却装置恢复运行后,油枕油位又急剧下降,且油位下降到标尺—20℃以下并有继续下降趋热时,应立即停用重瓦斯保护装置。如果在规定时间内无法使冷却装置恢复运行,则应汇报值班长,将变压器停用。