>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器有载调压开关异常 正文

变压器有载调压开关异常运行与故障处理方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-01 05:02:58

变压器有载调压开关异常运行与故障处理方法

有载分接开关可以在变压器带有负载的运行状态下改变分接位置,达到不停电改变变压比调整运行电压的目的。

它由分头选择器和切换开关两部分组成,由统一的电动操作机构控制和协调工作。

分头选择器的作用是先在无载状态下变换选择分头,然后由切换开关进行有负载的切换。

有载分接开关异常运行或故障的处理方法

1、调压开关拒动

发生拒动时应检查以下内容:
(1)操作是否正确。
不正确的操作有:
①操作方式选择开关(如远方或就地操作选择开关,手动或自动选择开关等)位置不正确,应将它们置于正确位置上;
②操作超越极限位置(已在最高位继续调增.或已在最低位继续调减),应向发令人报告,改正错误。

(2)操作回路直流电源是否正常。
如不正常应处理恢复电源。

(3)操作机构交流电源是否正常。

不正常的情况可能有:
①机构动力电源三相或两相无电压(断路器未合或熔断器断开),电动机不能启动;
②操作动力电源有一相无电压,电动机两相受电引起过电流使电源接触器跳闸;
③机构交流控制电源无电压,控制回路不能动作;
④操作交流电源三相相序错误,使电动机反向旋转,有关保护动作使电源接触器跳闸。如属这种情况,将三相电源中两相互换,调正电源相序即可重新操作。如属①②③情况应排除电源故障,然后再启动调压;
⑤控制回路是否闭锁。

闭锁的可能原因:交流失压,三相失步,调整时间过长或其它,根据直流控制回路的设计而定。应根据设计回路图及出现的信号,查明并排除引起闭锁的原因。

2、有载分接开关机械故障。

有载分接开关机械故障包括切换开关或分头选择器故障、操作机构机械故障在内,是一种严重故障,可能产生以下情况:
(1)分头选择器带负荷转换。这种情况与带负荷分合隔离开关相似,将使变压器本体主瓦斯继电器动作跳闸。
(2)切换开关拒动或切换不到位。如果切换开关在切换中途长时间停止在某一中间位置,会使过渡电阻因长期通电而过热,可能使切换开关瓦斯继电器动作,将变压器跳闸.
(3)切换开关或分头选择器触头接触不良过热。

发生以上类似情况时,应及时申请将变压器退出运行,进行检修。

3、有载分接开关失步。

变压器有载分接开关三相应在同一位置。所谓“失步”,是指调压中由于某种原因,使三相分头位置不一致。在这种状态下,由于次级电压三相不平衡,会产生零序电压和零序电流。在变压器调压过程中,短时不一致是可能的,如果长时间不一致,可能使变压器过热或者跳闸。

有载分接开关失步的原因,可能是其中一相或两相由于电气或机械故障而拒动(原因见上面分析),或启动后中途停止。

发生有载分接开关失步故障时,运行人员应立即到现场,检查变压器三相分接开关的实际位置,查明拒动原因,予以处理,使三相恢复同步.为了避免变压器长期在失步状态下运行,可将已动作的相先调回原位(现场电动或手动),然后检查拒动相拒动的原因。如因机械故障不能使变压器恢复同步,应按现场规程的规定申请将变压器退出运行。

    相关文章
    • 变压器分接开关接触不良的处理方法

      变压器分接开关接触不良的处理方法

      在变压器的运行过程中,由于分接开关接触不良造成的故障时有发生,这里说一说变压器分接开关接触不良的原因,以及相关的处理方法,供大家参考。

      时间:2020-05-28 10:53:35

    • 开关电源变压器好坏的八项检测内容

      开关电源变压器好坏的八项检测内容

      如何检测开关电源变压器的好坏,这里总结了开关电源变压器好坏八项检测内容,观察变压器的外貌检查是否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、空载电流的检测等。

      时间:2020-05-20 09:37:21

    • 开关电源变压器好坏的检测方法

      开关电源变压器好坏的检测方法

      开关电源变压器好坏的检测方法,观察变压器的外貌检查否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、线圈通断的检测,检测判别各绕组的同名端,电源变压器短路性故障的综合检测判别等。

      时间:2020-02-22 17:10:14

    • 变压器的八种异常声响的原因分析

      变压器的八种异常声响的原因分析

      有关变压器的几种异常声响的发生原因,变压器出现故障时,会表现出异常声响,比如变压器会发出“嗡嗡”声,变压器发出“嘶嘶”的声音等,这些变压器的异常声响,表明变压器出了故障在报警。

      时间:2019-12-18 06:41:39

    • 变压器声音异常的检查经验总结

      变压器声音异常的检查经验总结

      当变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。

      时间:2019-12-18 06:40:02

    • 变压器内外部异常响声的常见原因

      变压器内外部异常响声的常见原因

      有关变压器异常响声的原因,当变压器负载电流过大时会有异常响声,当变压器过负载时也会发出异常响声,电工天下小编整理了变压器的内外部异常响声的常见原因,一起来看下。

      时间:2019-12-18 06:36:32

    • 无变压器的开关电源电路图示例

      无变压器的开关电源电路图

      分享一个没有变压器的开关电源电路图,220V的交流电压经VD2半波整流和电容C2滤波,为功率开关管MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。

      时间:2019-07-09 09:59:09

    • 变压器声音故障异常的分类与处理方法

      变压器声音故障异常

      变压器声音故障异常的分类与处理方法,变压器的异常声音包括吱吱声,噼啪的清脆击铁声,沉闷的噼啪声,微弱的嘶叫声等,变压器声音故障类型与原因分析。

      时间:2016-05-27 11:45:11

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有