变压器的八种异常声响的原因分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-18 06:41:39

有关变压器的几种异常声响的发生原因,变压器出现故障时,会表现出异常声响,比如变压器会发出“嗡嗡”声,变压器发出“嘶嘶”的声音等,这些变压器的异常声响,表明变压器出了故障在报警。

变压器的八种异常声响

1、变压器的“嗡嗡”声大而嘈杂,声音中有时有“叮铛”等有规律的撞击声

由于铁芯紧固螺栓等内部结构松动受到振动而引起的,应减少负荷并加强监视,必要时停电检查,并进行相应处理。

2、变压器发出尖细的忽强忽弱的“哼哼”声

由于铁磁谐振造成的,可结合系统有无故障、电压表有无谐振变化等来进行判定。

3、变压器发出短时的“哇哇”声,时间短,很快恢复

变压器受到大电流冲击引起的,如系统故障、大动力设备启动、负荷突变等,应结合系统参数变化(如电压表、电流表数据)来判定。

变压器的八种异常声响的原因分析

4、变压器发出均匀较沉重的“嗡嗡”声,无杂音

变压器负荷增加引起的。

5、变压器发出“嗡嗡”声大或比平时尖锐,但响声均匀

由于电源电压过高所造成的。应根据具体情况酌情处理。

6、变压器发出“嘶嘶”的声音,在夜间或阴雨天气下,变压器套管附近有蓝色的电晕

由于瓷件污秽严重等原因使套管表面发生电晕放电,此时应加强监视,等待时机处理。

7、变压器发出“吱吱”或“噼啪”的声音

变压器内部发生放电,需要注意声音的发展及变化,将变压器停电处理。若变压器内部有不均匀且响声较大的放电爆裂声,表明内部故障严重,应立即将变压器停用检查。

8、若变压器的声音夹杂有“咕噜咕噜”的沸腾声,同时变压器温度急剧上升,油位升高,

变压器内部发生短路故障,或分接开关因接触不良引起严重过热,这里要立即停用变压器进行检查处理。

引起变压器发出异常声音的原因较多,为准确判断故障和异常,在发现变压器有异常声音的同时,还要注意检查变压器有无其他异常、有关表计的指示情况以及保护动作的情况等。

以上就是变压器的8种异常声响,以及这些声响的产生原因,希望对大家有所帮助。