变压器短路损坏的故障形式与特点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-19 09:55:48

有关变压器短路损坏的故障形式,分为轴向失稳,辐向失稳二种,变压器短路损坏的细分有线饼上下弯曲变形、绕组升起将压板撑开,外绕组导线伸长导致绝缘破损,内绕组导线弯曲或曲翘等。

变压器短路损坏故障

根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器在短路故障时,其损坏主要有以下几种特征及产生的原因。

1、轴向失稳

这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁力作用下,导致变压器绕组轴向变形,该类事故占整个损坏事故的52.9%。

1.1 线饼上下弯曲变形

这种损坏是由于两个轴向垫块间的导线在轴向电磁力作用下,因弯矩过大产生永久性变形,通常两饼间的变形是对称的。

1.2 绕组或线饼倒塌

这种损坏是由于导线在轴向力作用下,相互挤压或撞击,导致倾斜变形。

如果导线原始稍有倾斜,则轴向力促使倾斜增加,严重时就倒塌;导线高宽比例大,就愈容易引起倒塌。

端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使内绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。 

1.3 绕组升起将压板撑开

这种损坏往往是因为轴向力过大或存在其端部支撑件强度、刚度不够或装配有缺陷。

2、辐向失稳

这种损坏主要是在轴向漏磁产生的辐向电磁力作用下,导致变压器绕组辐向变形,占整个损坏事故的41.2%。

2.1 外绕组导线伸长导致绝缘破损

辐向电磁力企图使外绕组直径变大,当作用在导线的拉应力过大会产生永久性变形。这种变形通常伴随导线绝缘破损而造成匝间短路,严重时会引起线圈嵌进、乱圈而倒塌,甚至断裂。

2.2 绕组端部翻转变形

端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。

2.3 内绕组导线弯曲或曲翘

辐向电磁力使内绕组直径变小,弯曲是由两个支撑(内撑条)间导线弯矩过大而产生永久性变形的结果。

如果铁心绑扎足够紧实及绕组辐向撑条有效支撑,并且辐向电动力沿圆周方向均布的话,这种变形是对称的,整个绕组为多边星形。

然而,由于铁芯受压变形,撑条受支撑情况不相同,沿绕组圆周受力是不均匀的,实际上常常发生局部失稳形成曲翘变形。

2.3 引线固定失稳

这种损坏主要由于引线间的电磁力作用下,造成引线振动,导致引线间短路,这种事故较少见。

    变压器短路损坏的故障形式与特点相关的文章
    • 变压器短路损坏的故障部位

      变压器短路损坏的故障部位

      有关变压器短路损坏的故障部位,变压器因出口短路而发生损坏,常见的损坏部位包括对应铁轭下的部位,调压分接区域及对应其他绕组的部位,换位部位,绕组的引出线等。

      时间:2019-12-19 09:17:56

    • 变压器短路损坏形式_变压器短路事故原因

      变压器短路损坏形式_变压器短路事故原因

      变压器短路损坏的主要形式,包括轴向失稳、线饼上下弯曲变形、绕组升起将压板撑开、外绕组导线伸长导致绝缘破损等,变压器短路损坏的常见部位。

      时间:2019-12-18 09:33:14

    • 变压器短路损坏的部位与原因

      变压器短路损坏的部位与原因

      变压器短路损坏的部位与原因,变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器短路故障时绕组损坏的主要部位,分为对应铁轭下的部位,调压分接区域及对应其他绕组的部位,换位部位,绕组的引出线与引线间。

      时间:2019-11-29 06:42:21

    • 阻抗电压(短路阻抗)的定义,变压器的阻抗电压

      变压器的阻抗电压

      有关阻抗电压的定义,阻抗电压也称短路电压,它是变压器通过额定电流时在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗,阻抗电压的试验求取方法。

      时间:2019-07-04 13:57:16

    • 变压器短路的原因及损坏形式有哪些(图文)

      变压器短路的原因及损坏形式

      【变压器短路的原因及损坏形式有哪些】从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。变压器经常

      时间:2019-04-02 10:17:30

    • 电力变压器出现短路故障怎么办?变压器短路案例分析

      电力变压器出现短路故障怎么办?

      【电力变压器的短路故障问题分析】电力变压器短路故障分析及改进措施变压器运行的可靠性如何,直接关系到电网系统能否安全运行。变压器事故损坏的主要原因是外部短路故障及

      时间:2017-08-29 06:30:05

    • 如何进行变压器的空载试验及短路试验?

      如何进行变压器的空载试验及短路试验?

      【变压器的空载试验及短路试验怎么做?】一、什么是变压器的空载试验?变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。一般说来,空载试验

      时间:2017-08-29 06:27:14

    • 变压器出口短路怎么办?变压器出口短路看这五点

      变压器出口短路怎么办?

      变压器出口短路的问题,变压器绕组变形测量会导致出口短路,电流与电压不稳也是变压器绕组出口短路的原因之一,有关变压器出口短路的预防检查措施。

      时间:2017-07-20 19:16:31

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有