变压器短路损坏的故障部位

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-19 09:17:56

有关变压器短路损坏的故障部位,变压器因出口短路而发生损坏,常见的损坏部位包括对应铁轭下的部位,调压分接区域及对应其他绕组的部位,换位部位,绕组的引出线等。

变压器短路损坏的故障部位

变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器在短路故障时,其绕组损坏部位主要分为:

1、对应铁轭下的部位

该部位发生变形原因:(1)短路电流所产生的磁场是通过油和箱壁或铁心闭合,由于铁轭的磁阻相对较小,故大多通过油路和铁轭间闭合,磁场相对集中,作用在线饼的电磁力也相对较大;(2)内绕组套装间隙过大或铁心绑扎不够紧实,导致铁心片二侧收缩变形,致使铁轭侧绕组曲翘变形;(3)在结构上,轭部对应绕组部分的轴向压紧是最不可靠的,该部位的线饼往往难以达到应有的预紧力,因而该部位的线饼最易变形。

2、调压分接区域及对应其他绕组的部位

该区域由于:

(1)安匝不平衡使漏磁分布不均衡,其幅向额外产生的漏磁场在线圈中产生额外轴向外力,这些力的方向总是使产生这些力的不对称性增大。轴向外力和正常幅向漏磁所产生的轴向内力一样,使线饼向竖直方向弯曲,并压缩线饼件的垫块,除此之外,这些力还部分地或全部地传到铁轭上,力求使其离开心柱,出现线饼向绕组中部变形或翻转现象; 

(2)该部位的线饼为力求安匝平衡或分接区间的应有绝缘距离,往往要增加较多的垫块,较厚的垫块致使力的传递延时,因而对线饼撞击也较大;

(3)绕组套装后不能确保中心电抗高度对齐,致使安匝进一步加剧不平衡;

(4)运行一段时间后,较厚的垫块自然收缩量较大,一方面加剧安匝不平衡现象,另一方面受短路力时跳动加剧;

(5)在设计时间为力求安匝平衡,分接区的电磁线选用了较窄或较小截面的线规,抗短力能力低。

3、换位部位

这部位的变形常见于换位导线的换位和单螺旋的标准换位处。

换位导线的换位,由于其换位的爬坡较普通导线的换位为陡,使线匝半径不同的换位处产生相反的切向力,这对大小相等方向相反的切向力,致使内绕组的换位向直径变小,方向变形,外绕组的换位力求线匝半径相同,使换位拉直,内换位向中心变形,外换位向外变形,而且换位导线厚度越厚,爬坡越陡,变形越严重。另外,换位处还存在轴向短路电流分量,所产生的附加力,致使线饼变形加剧。

单螺旋的标准换位,在空间上要占一匝的位置,造成该部位安匝不平衡,同时又具有换位导线换位变形特征,因此该部位的线饼更容易变形。

4、绕组的引出线

常见于斜口螺旋结构的绕组,该结构的绕组,由于二个螺旋口安匝不平衡,轴向力大,同时又有轴向电流存在,使引出线拐角部位产生一个横向力而发生扭曲变形现象。另外螺旋绕组在绕制过程中,有剩余应力存在,会使绕组力求恢复原状现象,故螺旋结构的绕组,受短路电流冲击下更容易扭曲变形。 

5、引线间

常见于低压引线间,低压引线由于电压低流过电流大,相位120度,使引线相互吸引,如果引线固定不当的话,会发生相间短路。

    变压器短路损坏的故障部位相关的文章
    • 变压器短路损坏的故障形式与特点

      变压器短路损坏的故障形式与特点

      变压器短路损坏的故障形式,分为轴向失稳,辐向失稳二种,变压器短路损坏的细分有线饼上下弯曲变形、绕组升起将压板撑开,外绕组导线伸长导致绝缘破损,内绕组导线弯曲或曲翘等。

      时间:2019-12-19 09:55:48

    • 变压器短路损坏形式_变压器短路事故原因

      变压器短路损坏形式_变压器短路事故原因

      变压器短路损坏的主要形式,包括轴向失稳、线饼上下弯曲变形、绕组升起将压板撑开、外绕组导线伸长导致绝缘破损等,变压器短路损坏的常见部位。

      时间:2019-12-18 09:33:14

    • 变压器短路损坏的部位与原因

      变压器短路损坏的部位与原因

      变压器短路损坏的部位与原因,变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器短路故障时绕组损坏的主要部位,分为对应铁轭下的部位,调压分接区域及对应其他绕组的部位,换位部位,绕组的引出线与引线间。

      时间:2019-11-29 06:42:21

    • 阻抗电压(短路阻抗)的定义,变压器的阻抗电压

      变压器的阻抗电压

      有关阻抗电压的定义,阻抗电压也称短路电压,它是变压器通过额定电流时在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗,阻抗电压的试验求取方法。

      时间:2019-07-04 13:57:16

    • 变压器短路的原因及损坏形式有哪些(图文)

      变压器短路的原因及损坏形式

      【变压器短路的原因及损坏形式有哪些】从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。变压器经常

      时间:2019-04-02 10:17:30

    • 电力变压器出现短路故障怎么办?变压器短路案例分析

      电力变压器出现短路故障怎么办?

      【电力变压器的短路故障问题分析】电力变压器短路故障分析及改进措施变压器运行的可靠性如何,直接关系到电网系统能否安全运行。变压器事故损坏的主要原因是外部短路故障及

      时间:2017-08-29 06:30:05

    • 如何进行变压器的空载试验及短路试验?

      如何进行变压器的空载试验及短路试验?

      【变压器的空载试验及短路试验怎么做?】一、什么是变压器的空载试验?变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。一般说来,空载试验

      时间:2017-08-29 06:27:14

    • 变压器出口短路怎么办?变压器出口短路看这五点

      变压器出口短路怎么办?

      变压器出口短路的问题,变压器绕组变形测量会导致出口短路,电流与电压不稳也是变压器绕组出口短路的原因之一,有关变压器出口短路的预防检查措施。

      时间:2017-07-20 19:16:31

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有