干式变压器的防护方式与冷却方式
来源:电工天下时间:2018-02-06 13:31:34 作者:老电工手机版>>
在对干式变压器选型时需要注意哪些问题,可以从五大方面来考虑,主要是干式变压器的温度控制系统,干式变压器的防护方式,干式变压器的冷却方式,以及干式变压器的过载能力,干式变压器低压出线方式等。
一、干式变压器的温度控制系统
干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。
(1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。
(2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。
(3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统的可靠性。
二、干式变压器的防护方式
根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。
三、干式变压器的冷却方式
干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
四、干式变压器的过载能力
干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。
如何利用干式变压器的过载能力:
(1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性--尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。
(2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。
而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电。
相关文章三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。
时间:2021-06-22 10:16:35
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析

干式变压器型号的分类与性能,干式变压器型号的结构分为叠积式铁心和卷铁心的结构,从变压器的空载损耗、额定电压与电流等方面分析干式变压器的性能。
时间:2019-12-19 10:14:54
三相干式变压器外形尺寸及温度控制

有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?
时间:2019-07-04 15:05:45
干式变压器型号、结构类型与容量标准

干式变压器型号、结构类型与容量标准,干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,干式变压器的结构特点,以及干式变压器的主要能力。
时间:2018-02-23 10:37:15
干式变压器工作温度限度要求

有关干式变压器工作温度限度要求,干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级,其温度限制如表所示。
时间:2017-02-16 16:17:11
干式变压器的分类_干式变压器型号的热点问题

有关干式变压器的分类,干式变压器型号的热点问题,干式变压器分为环氧浇注干式变压器、绝缘非包封干浸漆型式变压器,这二种干式变压器的型号与功能特点。
时间:2016-05-15 11:50:47
- 上一篇:110KV变压器中性点间隙保护设置的特点
- 下一篇:变压器短路损坏的故障部位





