电动机温升与极限允许温升值是多少

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-06 10:01:33

有关电动机温升与极限允许温升值,电动机的各部温度的高低与外界条件有关,温升是电动机温度比周围环境温度高出的数值,一起来了解下。

电动机温升与极限允许温升值

电动机温度是指电动机各部分实际发热温度,它对电动机的绝缘材影响很大,温度过高会使绝缘老化缩短电动机寿命,甚至导致绝缘破坏。

为使绝缘不致老化和破坏,对电动机绕组等各部分温度作了一不定期的限制,这个温度限制就是电动机的允许温度。

电动机的各部温度的高低还与外界条件有关,温升就是电动机温度比周围环境温度高出的数值。

θ=T2-T1式中 θ-------温升

T1-------实际冷却状态下的绕组温度(即环境温度,室温不允许超过40℃);

T2-------发热状态下绕组温度。

理解:电动机的温升是电动机允许的最高工作温度

温升和温度的定义都不一样的,温升是两个温度的差值,温度的单位是℃,温升的单位是K。

举例:例如电动机某点的温度为100摄氏度,此时环境温度为30摄氏度,那么电动机上此点此时的温升为:100-30=70K。

因此,电动机的工作温度考虑的主要是转子上漆皮能承受的最高温度,如果超过这一温度,漆皮容易被破坏,而出现故障。

如果电动机的允许最高工作温度为150摄氏度,而使用环境为30摄氏度,那么允许的最高温升只能是120K。

电动机的温升、温度以及环境温度三者的关系?电机铭牌上的温升值的含义?

电动机的温升与铜耗,铁耗和机械损耗有关。电动机铭牌上的温升值其含义是电动机绝缘许可的最高温度。

电动机的温升、温度以及环境温度三者之间是刚工作时电动机的温度与周围介质的温度之差很小,热量的发散是随温度差递增的,少量被发散法到空气中,大量被空气吸收。

因而温度升高的较快,随着电动机温度逐渐升高,被电动机吸收的减少,而发散到空气中的热量增加。