>首页 > 电工基础 > 变压器>星三角起动电路原理图 正文

【图】星三角起动电路原理图与启动方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-11-09 14:51:14

星三角起动电路原理图与启动方法

星三角起动电路由三台交流接触器,一台空气延时头,一只辅助触头组组成,Y-△起动,实为降压起动,起动电流为全压起动电流的1/3,以便缓和对电源及负载的冲击。

1、星三角起动电路原理图

星三角起动电路原理图
图1

2、“Y-△”起动方法

星三角起动电路原理图
图2

二、星三角降压启动原理的电路图

1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;

2、该方法:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

3、因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。

星三角启动,属降压启动,是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。

不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

解析三相异步电动机是、星一角降压启动的控制原理。
合上电源开关QS后,按下启动按钮SB2,接触器KM和KM1线圈同时获电吸合,KM和KM1主触头闭合,电动机接成Y降压启动。与此同时,时间继电器KT的线圈获电,KT动断(常闭)触头延进断开,KM1线圈断电释放,KT动合(常开)触头延时闭合,KM2线圈获吸合,电动机定子绕组Y自动换接成△,时间继电器KT的触头延时动作时间,由电动机容量及启动时间的快慢等决定。

如图:
星三角降压启动原理的电路图

星三角降压启动原理的电路图

三、星三角启动原理

星三角启动是异步电机的一种启动方式,国为异步电机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。

采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。

1、星三角启动原理图1

星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。
星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。

星三角启动原理

星三角启动原理

L1/L2/L3分别表示三根相线;
QS表示空气开关
Fu1表示主回路上的保险;
Fu2表示控制回路上的保险;
SP表示停止按钮;
ST表示启动按钮;
KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;

为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。
合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。
KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。

2、星三角启动原理图2

这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。
M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。

起动过程:合上隔离开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动
停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。

星三角启动原理

M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。cid838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号-各种图纸
S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。

起动过程:
合上隔离开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通---完成起动
停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。

    相关文章
    • 外搭铁交流发电机的励磁电路图

      外搭铁交流发电机的励磁电路图

      有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。

      时间:2020-05-19 09:48:54

    • 柴油发电机电路接线图及电路连接说明

      柴油发电机电路接线图及电路连接说明

      柴油发电机电路接线图,功率不同的发电机,其绕组数据有所不同,但电路连接基本相同,具体参考本文提供的柴油发电机电路接线图。

      时间:2020-05-19 09:37:01

    • 电机正反转电气联锁与机械联锁的电路图

      电机正反转电气联锁与机械联锁的电路图

      电机正反转电气联锁与机械联锁的电路图,将两套锁定装置控制电路交叉连接,继电器联锁起到的作用是防止电气短路,防止运行中的设备超出设定范围和动作按设定顺序完成。

      时间:2020-05-18 09:07:10

    • 电机正反转控制原理图与接线图详解

      电机正反转控制原理图与接线图详解

      有关电机正反转控制的原理图与接线图,三相异步电动机的正转与反转工作原理,电机正反转控制电路中交流接触器联锁触头KM1与KM2的作用。

      时间:2020-05-17 10:17:43

    • 变压器升压电路的工作原理图解

      变压器升压电路的工作原理图解

      变压器升压电路的工作原理图,一个电池电压用60V的例子,常用的电池电压规格有24V,36V,48V,192V,240V等,输出变压器的第二功能是变压。

      时间:2020-03-24 10:31:15

    • 变压器的结构与原理图解(图文)

      变压器的结构与原理图解(图文)

      变压器的内部结构比复杂,但就其结构组成来说,变压器的基本结构部件是铁心和绕组,这二个主要部件组成了变压器的器身,不同类型的变压器,还会有绝缘套管,储油柜、气体继电器和安全气道等附件。

      时间:2020-01-08 21:46:13

    • 有功功率变送器原理图解析

      有功功率变送器的原理图

      有功功率变送器原理图,输入电路将输入信号变为适合电子线路的小信号和使其与输入信号进行电气隔离,乘法器与加法器、输出驱动电路的作用。

      时间:2019-07-10 06:10:51

    • 无变压器的开关电源电路图示例

      无变压器的开关电源电路图

      分享一个没有变压器的开关电源电路图,220V的交流电压经VD2半波整流和电容C2滤波,为功率开关管MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。

      时间:2019-07-09 09:59:09

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有