如何判断电动机好坏,万用表检测电机好坏的方法

电工天下【发电机】 编辑:小电工 发布时间:2015-11-01 10:49:05

一、最基本的判断电机好坏的方法

1).电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。

2).电机匝间开路.测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零.

3).电机匝间短路,用电桥测试。

二、万用表测量电机好坏

1).相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行.对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了.换个微欧姆表才行.

2).相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏? 量单相电动机时应断开电容 1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%; 2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;

3).电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;

检查其绕组是否正常的方法是在其中任意两根引线上接上万用表的小电流档(比如50微安),这时用用转动电机,万用表的表针应该是可以明显摆动(与转动快慢有关)。 这是利用电机的剩磁来检查绕组的“土”办法。如果绕组烧了,表针肯定不会动了。

用万用表可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路。

只用万用表测量不太准确,最好用兆欧表测各相的绝缘电阻,然后又直流电桥测一下三相绕组之间的直流电阻,是否平衡,值是否偏大或偏小,绝对准确。 三相绕组电阻应相等,相与相及相与外壳绝缘电阻应大于1兆欧。过载绕组都烧毁、缺相则二组烧毁另一组不烧。

三、如何用万用表判别单相电动机?

单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法:

1).先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻

2).然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。

3).如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 。
量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。

4、如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏?

电风扇的电机有5条线.分别是: 1挡.2挡.3挡.2条电容线. 一般来说,除个别电机外,3个档位的线颜色是红.蓝.绿.接电容的是黑色和黄色. 那就开始了,把电机的5条线都脱离出来.首先,你把万用表的档位调到欧母档,红表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档.你先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,它与电容线之间的阻值就越大,比如1档是70欧母.2档110欧母.3档150欧母这样.你可以记下来然后比较。

如果测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧断或某一个档位的线圈断了. 最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是所谓的"地"有没有短路.

四、如何检测电机好坏?

检查电机的好坏

第1步,用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;

第2步,用万用表电阻档,测试电机的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题;

第3步,手动盘动电机的转轴,检查有否盘不动,异响等。

第4步,就是空载通电,检查电机的3相电流是否平衡,电机运转是否平稳,温升,异响等情况,经过上面4步的检查如果都正常,那这个电机就是好的。